你不懂我 发布于: 2004-6-28 14:49 603 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
据说,劳动局要下文,不容许在电梯井里走其他不相关的线揽,那电梯监控该怎么做,用无线是不是稳定,图象清晰否,还有其他别的办法吗,请指教
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuzhaofa 发表于 2004-6-28 15:06:00
电梯监控用的专用随行电缆(里面包括电源线和视频线)应该不算什么其他不相关的线缆啊,就算是不相关的电缆,我们可以利用电梯控制电缆里的视频线啊。无线的没做过,不过我咨询过厂商,人家说在电梯井道里用无线的效果很差
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hrbwgf 发表于 2004-6-29 09:22:00
二楼的说得好.支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
billwei 发表于 2004-6-29 09:24:00
什么叫不相关的电缆啊?晕s
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
manager 发表于 2004-6-29 09:33:00
各位自己作判断能有用么?还是向劳动局仔细咨询一下吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安防小虾 发表于 2004-6-29 14:41:00
一般电梯随行电缆都会给电源线和视频线预留空位的,所以不应该属于不相关线缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
快乐老猫 发表于 2004-6-29 15:29:00
劳动局这个也要管啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报