sundaychen 发布于: 2004-6-27 12:08 550 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家好,我是第一次做防雷接地的,现在有两个机房(一个80平方米,另一个100平方米左右),共用一个接地网,第一个机房在二楼,第二个机房在五楼,距离大概有几十米。现有如下问题:

1、请问这两个机房(机房各有一汇流排)最好通过什么方式连接(多股铜线还是铜排?);

2、如果用铜线的话,应该用多粗的?

3、汇流排之间的连接导体最好采用什么方式的保护?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
novellandnt 发表于 2004-6-28 09:55:00

机房的汇流排最好用BV70线,

连接到机房的接地铜带上。

汇流排本身没有接地吗。

我想应该跟大楼的钢筋连在一起做联合接地了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-6-28 14:02:00

赞同楼上说法,多谢回复!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sundaychen 发表于 2004-6-28 22:04:00

我的方案是:两个机房各做一个汇流线排,大地采用2套(55*3010mm)免维护接地铜棒打入大地接地(相互连接),二楼汇流线排用BV*95铜线接到接地铜棒接地体上,二楼与五楼的汇流线排用BV*50铜线相连接,机房里抗静电地板支架用BV*2.5铜线组成网状连接的同时与汇流线排连接(包括机房内金属物质)。各种设备采用对应的防雷保护器。

大家觉得这样可以吗?(但我不知道二楼与五楼的BV*50铜线怎样走线,中间需要镀锌钢管保护或需要怎样保护?)请大家指教。

回复 支持 反对