千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教各位接地问题。。。。...

[复制链接]
Andy_33 发布于: 2004-6-24 02:10 749 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在接地网中如果用铜条上锣丝连接,,效果怎么样??。。。跟用扁铁之类的接地相比有什么优劣???

谢谢各位。。。。

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-6-24 10:28:00
以下是引用Andy_33在2004-6-24 2:10:00的发言:

在接地网中如果用铜条上锣丝连接,,效果怎么样??。。。跟用扁铁之类的接地相比有什么优劣???

谢谢各位。。。。

用铜条的好!不过铜条直径应大于BVR95的线径。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-6-24 11:14:00

首先铜导电性好,最好的要属金了,但是太贵了没有人舍得用,依此类推银、铜、铁---

但是呢铁易氧化,生锈后节点处电阻会大大增大,所以选择铜最为合适。ok 33

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Andy_33 发表于 2004-6-24 12:25:00
哪如果铜条氧化了会不会有影响。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
novellandnt 发表于 2004-6-24 12:41:00

铜条氧化也不要紧。

因为正规的地线是两年一次重新测量的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Andy_33 发表于 2004-6-24 14:07:00
谢谢各位了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2004-6-24 15:33:00

客气。。欢迎常来坐坐!~

33

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
风富 发表于 2004-6-24 22:31:00
如果用铜条,最好用火熔,或用铜焊。用螺丝很容易氧化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Andy_33 发表于 2004-6-25 11:31:00
以下是引用风富在2004-6-24 22:31:00的发言: 如果用铜条,最好用火熔,或用铜焊。用螺丝很容易氧化。

谢谢。。。。

超老大。。呵呵。。。我每次来都没茶喝。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
1888574647 发表于 2004-6-25 12:55:00

怎么那么麻烦?把两根铜条对接,螺丝拧好,记得加弹片!在接口处5 cm左右涂上焊锡膏,用500W电烙铁摆在铜条上加热铜条!同时锡条与电烙铁相接触!等焊锡化成焊锡水后,均匀涂在接口处,还要准备一块湿抹布!(一定要是湿的)在焊锡水还未凝固是快速摩擦一下!(只能是一下,这是工艺要求!如不成功,可重复加热焊锡,再重复摩擦一下,可多次重复,直到你满意为止)按这中做法可保电阻值永远不会因此而改变!(对接前后都须用焊锡处理)

不提倡用铁,如用铁可焊接!如是铁铜对接,与上方法也可解决问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2004-6-28 16:40:00

1888574647说的好。

一定是做工程的,有着亲身经理,有亲身体验。。欢迎这种原创。

谢谢了!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sundaychen 发表于 2004-6-28 21:50:00

我曾用过热熔模进行BV95的多股铜线熔接,只要把两根铜线(对接)或三根铜线(T型熔接)同时放进热熔模里,再加热熔剂,点火进行熔接,效果我想是最好的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城