昨天一场雷暴把监控机房里硬盘录像机的485卡和显卡两支摄像机还有部份门禁烧坏了,我想是因

为我们之前没有做防雷措施引起的我弄不明白雷电是如何把设备损坏的呢?(设备上没有烧焦的

迹象)有哪位大哥能帮忙解答我这个问题谢谢了!digitalsx@21cn.com

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-6-24 10:30:00
不是直击雷,属于感应雷电!部分烧坏是因为局部雷电感应!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-6-24 11:09:00
感应雷:由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压、过电流形成的雷击称为感应雷。感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压几率非常高。最常见的电子设备危害并不是由于直接雷引起的,大多数情况是由感应雷感应出雷电过电压引起的。这种感应出的瞬间过电压、过电流现象通常叫雷电引起的电源浪涌。电源浪涌被称为瞬态过电,是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动,在电路中通常持续百万分之一秒。

电源浪涌可由感应雷击、电磁干扰、无线电干扰和静电干扰产生。但主要来源于雷击。当雷云发生放电前,云层和地面的电荷电位高达若干百万伏,发生雷击时,以数十万安计的电流通过雷击放电,经过所有的设备和大地返回云层,从而完成电的通路。入侵电子设备的雷电过电压过电流主要有以下两个途径。

1)220V电源线路入侵

如果雷击击中电源供电线路,这般巨大的电流就会直接扰乱或破坏电气设备,其速度之快只需百万分之一秒。如果雷电击中高压电力线路,经过变压器耦合到220V低压入侵在用电气供电设备。同时低压线路也可能被雷击中或感应出雷电过电压。在220V电源线上出现的雷电过电压平均可达一万伏,对电子设备或电子元件可造成毁灭性的打击。

2)通信线路入侵

第一种情况,当地面突出物遭到直接雷打击时,强雷电压将邻近土壤击穿,雷电流直接入侵到电缆外皮,进而击穿外皮,使雷电高电压入侵线路。

第二种情况,雷云对地面放电时,在线路上感应出几千伏的过电压,击坏与线路相连的电气设备,再通过设备连线侵入通信线路,这种入侵通信线路传播涉及面广,危害范围大。

第三种情况,若通过一条多芯电缆连接不同来源的导线或者多条电缆平行铺设时,当某一导线被雷击中会在相邻的导线感应出过电压,从而击坏电气设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ceac 发表于 2004-6-25 16:47:00

解释的很规范!

呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
digitalken 发表于 2004-6-26 11:53:00
oh,小弟我知道了多谢大侠指教