暗管这样埋可以吗?...

[复制链接]
嗷嗷待哺 发布于: 2004-6-18 20:32 607 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有一工程,原图纸中家庭报警主机到各门窗磁,红外,煤气探测是以星型的排管方式,土建觉得比较烦,想用串联的方式布管,这样违反规范吗?是否20的管道空间会不够,另外土建还觉得主机到紧急按钮铺的25管太大,想改成20的管,可以吗?请专家指教。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
恺星 发表于 2004-6-19 07:33:00
你改管子是说 要按规范来不能超过它的利用率,但是实际问题不会太大,何况不是强电,所以我觉得可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lklk 发表于 2004-6-20 07:39:00
只要管子的利用率满足要求就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jacky_yu 发表于 2004-6-20 23:11:00
那要看你用的线的规格了,一般来说20的管子穿4、5根0.2的线没问题;主机到紧急按钮用25管确实是浪费,一根两芯就解决了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
嗷嗷待哺 发表于 2004-6-21 07:10:00
那我现在穿一根RVV4×0.5+一根RVV2×0.5的线,20够了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
恺星 发表于 2004-6-21 09:20:00

可以的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fushuci 发表于 2004-6-22 15:38:00
串联?万一中间出了问题,后面的报警器不响你就乐吧。星型我认为是不能改的。你们认为呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
一丁 发表于 2004-6-22 19:59:00

串联不可取,只有在管径上作文章,5楼的用16的已经足够了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
楚风 发表于 2004-6-23 08:30:00

最好按星形连接,这样会比较省线,施工也方便,可以避免串联中带来的很多麻烦,20的就够了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
handddd 发表于 2004-6-24 14:38:00
又学到一招
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
novellandnt 发表于 2004-6-24 14:41:00

肯定得并连。

串连如果出问题你哭都来不及。

再说管径问题,你公司不会连这点管都要省吧。

回复 支持 反对