求助一卡通布线设计和施工规范...

[复制链接]
jxwww1 发布于: 2004-6-16 14:07 764 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一卡通布线施工混乱,多远也可以布,有许多分差也可以,最后施工完毕,所布线路象树根一样错综复杂,使得数据容易丢失,请教哪位大侠能够指教。希望知道的是最远可以多少距离,分差线路最长距离等实际设计线路方法.
[此贴子已经被作者于2004-6-16 16:16:41编辑过]

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2004-6-16 14:11:00
电气工程施工及验收规范
一、 施工规范
1、 电缆敷设
  (1)、电缆规格应符合设计要求,敷设前应清理桥架及管内杂物;排列整齐,无机械损伤,标志牌装设齐全、正确、清晰。
  (2)、在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆应放在电力电缆的下面,1KV及其以下的电力电缆应放在1KV以上电力电缆的下面;垂直敷设或45。倾斜敷设的电缆在每个支架上应固定,桥架上电缆每隔2m处应固定。
2、 电线敷设
  (1)、电线规格、色标应符合设计要求,敷设前应清理桥架及管内杂物;排列整齐,无机械损伤,标志牌装设齐全、正确、清晰。
  (2)、管子长度超过1m时,管内穿线应用钢丝牵引,护口完整,电线出盒长度不超过200mm,管内电线容量不超过管子内径的3/4。信息线在管内盒(箱)内不能弯折。
  (3)、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:管子长度每超过45米,无弯曲时;管子长度每超过30米,有一个弯曲时;管子长度每超过20米,有2个弯曲时;管子长度每超过12米,有3个弯曲时。
3、 线头接驳
  (1)、电缆终端和接头的制作:详见GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第六章“电缆终端和接头的制作”。
  (2)、电线接驳:丁字形连接时,采用铜线接驳、焊锡、缠防水带、缠绝缘带的施工工艺,其他接法类似;过线盒及灯具内线头并线,采用端子或压线帽接线方式;信息线不能有中间接头,终端与设备连接时,必须用专用工具连接。
4、 接地(接零)
  桥架、电管接地(接零 )支线敷设连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用符合设计要求;线路走向合理,色标准确;采用钢筋焊接时,焊点及钢筋应刷防锈漆,涂刷后不污染设备和附属物
二、 验收要求
  验收应符合以上施工规范,另外应附送材质证明和隐检预检表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jxwww1 发表于 2004-6-16 16:13:00
<P>谢谢大侠的指教!但我希望知道的是最远可以多少距离,分差线路最长距离</P>
回复 支持 反对