请教:机房地线的标准?...

[复制链接]
HKER 发布于: 2004-6-15 21:56 1381 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大家好,初来乍到,有个小问题:

单位机房铺设防静电地板,4楼,想给施工队写个接地制作的具体要求,不知道具体怎么回事,能不能哪位大虾帮个忙?

最好具体到用什么材料!

谢谢!!!:-)

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
风富 发表于 2004-6-17 21:13:00
一般6mm2,母线16mm2以上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2004-6-18 10:05:00
以下是引用223328在2004-6-17 15:16:00的发言: 超导呢?又忙去了

你也可以来讲讲啊!~

汇流线:BVR2.5

连接主干线:BVR50

主干线:BVR95。

以往施工都用这个!