监控系统的供电问题...

[复制链接]
jcwlinfo 发布于: 2004-5-24 23:38 574 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

监控系统的供电是采用送出220V电源,然后再并联变压成12V送到摄像机好,还是先把电源变压成12V再送出然后关联到摄像机好。各有什么优点吗?请各老大指点吧

前端设备如果是需AC12或DC24的,最好采用就近取电,或者是采用送出220V电源,然后再并联变压成12V送到摄像机(一般这样距离短可以),如果是220V的摄像机了,宜采用集中供电,因为12V的电压在传送的过程中的衰减比较大,如果线路过长,会产生意想不到的后果,而且在接地处理方面也比较麻烦。所以对于220V来说没差别,对于12AC或24DC来说一般距离较短,可以集中供电,距离太长的话宜采用就近取电,

这种说法对吗?

还有一个问题就是电源线(220V通过开关电源转为12V)和视频线同时在一个线槽内走线可以吗?

摄像机在室外(有普通防护罩、有球罩式)需要做接地防雷吗? 如果需要怎么做?

注:摄像机附近没有高层建筑没有避雷针等。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Avaya518 发表于 2004-5-25 10:27:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
道道道道中道 发表于 2004-5-25 10:51:00
i 服拉you!现场环境,现场定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
抽刀断水 发表于 2004-5-25 11:17:00

12V和视频线走一起,没问题!

尽管放心使用.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
七月流萤 发表于 2004-5-25 12:06:00
如线路较远,最后到前端再转12V这样比较好,这样可减少压降的问题,但具体问题是,还是由现场情况而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fbin1981 发表于 2004-5-25 12:46:00

有关电源的供电距离是可以通过物理公式计算的!一般距离近的话,可以采用12V供电,较远的可以采用220V,然后再变压,在这里我简单对公式作一下介绍:R=U/I=P*L/S

R是线路电阻,U是允许的线路压降,一般取额定电压的10%,I是线路的工作电流(也就是摄像机的工作电流),P是导线电阻率,S是导线截面积,L是供电距离,接一下来大家有兴趣的话,就自己计算一下了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fbin1981 发表于 2004-5-25 12:47:00

12V的可以和视频线在一起走了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆