桥架内走110伏的电源线,有影响吗?...

[复制链接]
delphitao 发布于: 2004-5-24 23:18 3184 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在一所中学校园网,教学大楼每个教室都有节点,有的是双绞线走桥架,施工将近完成。这几天听说要让校园广播系统(每个教室都有节点)的信号线和电源线(110V)也要与校园网的数据线都在桥架内一起走,我们虽然不愿意,但校园广播系统的施工方说可以,不知道有多大影响,希望大家给个议建。 谢谢!
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gddzh 发表于 2004-5-25 01:19:00
应用起来问题不大,不过你可以和他们写个书面的协议,就说万一出现什么问题,一切责任由他们来承担
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tongmo 发表于 2004-5-25 08:14:00
对,应该让对方签字同意.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
线虫子 发表于 2004-5-25 08:29:00
影响肯定有。但是问题不大。还是谨慎点好。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pxy33002114 发表于 2004-5-25 10:16:00
问题不大,但要他们签字呀,也好以后有说法。[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yxg811221 发表于 2004-5-25 11:07:00
不会没有影响吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
鼎域网络 发表于 2004-5-25 11:19:00
<P>应该没有多大的影响~但是要慎重~~~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
handddd 发表于 2004-5-26 08:55:00
按照实际情况来说是绝对没有什么影响的,但如果你做的工程有监理的话我权你先把监理这一关过了在说,一般的监理是不会让音箱线同网线走在同一条槽的。如果没有监理的话你就向楼上几位说的那样让他们签协议,这样做安全一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
布现 发表于 2004-5-26 09:04:00
<P>肯定有一定的影响的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yanwenhui 发表于 2004-5-26 09:10:00
规定是不可以这样走,,实际工程中也不能这样走,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
z_y_2000 发表于 2004-5-31 10:28:00
<P>这种问题经常遇到,桥架内分开两头走就行了。有影响但不是很大,右不是用来实时科研用怕什么</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chinesecat 发表于 2004-6-3 11:01:00
规范不允许,但实际没问题。不过书面的东西是一定要的,万一你们的布线出了事,你们可以拿这个当挡箭牌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
风雨雷电 发表于 2004-6-8 13:49:00
肯定有影响吗!我赞成2楼的建议,和他签字
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
stephenlq 发表于 2004-6-8 13:59:00
<P>如果由他们负责的话,就由他们出个书面的材料吧。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chinamoon 发表于 2004-6-8 14:03:00
有影响,当电流流过导体的时候回产生磁场,虽然磁场频率不是很高, 但是在同一个桥架里 靠那门近 肯定回影响到其他弱电线路的数据传输质量。如业主非要这样做不可,那你们就写成书面的报告,包括产生的影响 及后果 让他签字。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lajk 发表于 2004-6-8 17:22:00
怎么可能说没有影响啊着怎么可能啊绝对有影响的啊只是影响不是很大在一般的场合
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
bunny 发表于 2004-6-8 18:04:00
用户有书面的认可就好办,一切损失可以由他们来承担。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lookout 发表于 2004-6-8 20:44:00
<P>先找监理和甲方协商,如果同意再写书面的东西。</P><P>一般都是不行的!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
pingliang 发表于 2004-6-8 21:38:00
<P>规定是不可以这样走,,实际工程中是有的,</P><P>影响不会很大
</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lajk 发表于 2004-6-9 09:26:00
说白了就是不规范啊