honeywell的传感器和执行器如何用到siemens的系统中...

[复制链接]
szmszm 发布于: 2004-5-20 18:52 779 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>我做西门子系统的时间也不长,可偏又遇到麻烦事。业主这边有一些honeywell调节阀执行器(ML7420A)和水管温度传感器(不知道什么型号,两线紫铜外壳的)要连到siemens的MEC中,我不太熟悉,想问问各位大侠:</P>
<P>1.执行器上的“T1”,“T2”接24Vac,“+”,“-”接控制信号的正负端对吗。W1,W2,W3又分别怎么跳线?阀杆往上是开还是往下是开?</P>
<P>2.传感器的电阻我量了一下有3k多,但是西门子的MEC接受不了啊,insight里显示温度是错误的,我如何设定传感器类型等参数呢?</P>
<P>谢谢各位大侠了。</P>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
LJS1585 发表于 2004-5-20 19:07:00
<P>执行器应该没问题,执行器接法也没错,W1,W2,W3根据要求和说明跳线,(分别代表电流/电压控制、正/反作用、没信号是阀门开度0%/50%/100%),HONEYWELL二通阀一般阀杆朝上是开。</P><P>传感器根据你形容估计是PT3000,你看一下说明,MEC是否可接收PT3000信号,如果可以在编程中把信号类型设置成PT3000即可,如无法接收,要求甲方更换。</P><P>如还有疑问请咨询(0)13355781585           LJS1585@263.NET</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szmszm 发表于 2004-5-20 21:53:00
<P>可是我的设备己经安装上了,传感器更换是不可能的了,还有没有没别的方法?没信号时阀门开度应该是0%,设成50%或者100%没什么意义吧,为什么honeywell这么麻烦,siemens 的就是傻瓜型的,接上就可以了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szmszm 发表于 2004-5-24 21:23:00
<P>怎么各位高手都不理我啊,温度传感器的型号是193987GA,各位熟吗,有资料吗?它是跟T775温度控制器配套使用的。各位帮帮忙,急啊。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
韩成洲 发表于 2004-5-26 11:01:00
<P>你说的传感器到底是VF20T(NTC20)还是193987GA(PT信号,T775温控器自带)/到底是DDC控制还是T775控制,无论什么产品,只要接线对,剩下的就是控制器的编程设定了(考虑控制器接收的信号,若不能直接接收,需加继电器模块,转换成可接收的标准信号)</P><P>你好,香港汉美集团,大陆总部北京,北京汉美集团下辖北京汉美万格,汉美控制,汉美统一
等公司,分别代理霍尼韦尔,西门子,博力谋,丹佛丝品牌,大量现货供应,价格低廉,信誉
可靠,另我单位具有建设部颁发的智能建筑甲级设计资质和集成资质//本人韩成洲139115782
69,hanchengzhou@126.com或chengzhou88@163.net欢迎交流

</P>