<P>正在干的一个工程,全部用的是六类线,线走的差不多了,马上就要做机房和房间了,我想知道,机房或房间所需的跳线有什么特别的要求吗?</P>
<P>是不是用六类线两边打上普通的水晶头就可以?</P>
<P>第一次做六类,希望做过的指教一下,先谢了!~</P>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
younggold 发表于 2004-5-15 12:14:00
<P>呵呵,六类传输性能高,对跳线要求也很高.六类跳类可不是那么容易做的哦!</P><P>就如松普的跳线,它的水晶头是一个双套件,而且,铜线不象超五类一样可以直放在水晶头里,六类跳线线缆在放入水晶头里面还是绞在一起的,这样做才能减少串扰.</P><P>建议不要自己做,因为厂家在做六类跳线时就有10%的不良率,自己做的话就不用讲了,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiefei821 发表于 2004-5-15 16:46:00
六类的标准要求必须用六类原装跳线,做的跳线根本就达不到六类的标准!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinamoon 发表于 2004-5-15 17:24:00
是吗?原来是这样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yanghui518 发表于 2004-5-16 15:34:00
谢谢个位了!~