请问大家这根线测试的结果是警告,我不知道怎么可以解决这个错误!希望大家能帮帮我~!
这个点没有超长也没有断线!
CHANG SHA 测试总结果: 通过
地点: 6 GONG SHI 电缆识别名: D06017
操作人员: XDJ 日期 / 时间: 05/14/2004 11:00:27am
NVP: 69.0% 阻抗异常临界值: 15% 测试标准: TIA Cat 5 Channel
FLUKE DSP-100 S/N: 6855357 电缆类型: UTP 100 Ohm Cat 5
余量: 0.2 dB 标准版本: 5.5
软件版本: 5.5
接线图 通过 结果 RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 S
| | | | | | | |
RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8
线对 1,2 3,6 4,5 7,8
特性阻抗 (ohms), 极限值 80-120 102 101 101 105
长度 (ft), 极限值 328 89 90 90 88
传输时延 (ns) 131 132 133 130
时延偏离 (ns), 极限值 50 1 2 3 0
电阻值 (ohms) 5.0 5.0 4.9 7.3
衰减(dB) 5.6 5.8 5.9 5.8
极限值 (dB) 24.0 24.0 24.0 24.0
余量 (dB) 18.4 18.2 18.1 18.2
频率 (MHz) 100.0 100.0 100.0 100.0
线对 1,2-3,6 1,2-4,5 1,2-7,8 3,6-4,5 3,6-7,8 4,5-7,8
NEXT(dB) 50.8 60.5* 54.1 44.0 50.3 40.3
极限值 (dB) 30.8 60.3 38.2 36.3 32.6 28.0
余量 (dB) 20.0 0.2 15.9 7.7 17.7 12.3
频率 (MHz) 61.2 1.0 22.5 29.3 48.4 89.1
远端近端串扰 52.1 40.6 45.5 34.9 45.9 40.2
极限值 (dB) 33.3 27.5 30.5 28.1 31.1 27.6
余量 (dB) 18.8 13.1 15.0 6.8 14.8 12.6
频率 (MHz) 43.8 95.4 63.6 88.6 58.9 94.1
* 测试结果在仪器精度范围内
[此贴子已经被作者于2004-5-14 18:14:52编辑过]
|