千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于冷却塔的监视问题?...

[复制链接]
jalxf 发布于: 2004-5-13 16:06 840 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现我公司的一台中央空调的冷却塔没有提供运行状态和故障信息的干结点,请问我要在楼宇自控系统中对冷却塔监视,该如何处理?是加干结点吗?如何加?费用多少?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-5-13 16:19:00
<P>可以加啊</P><P>取这两个信号的干接点到ddc做di就可以了</P><P>费用各地不一样的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jalxf 发表于 2004-5-13 17:13:00
<P> 我现在就是问加这两个干结点的费用大概应多少?不需精确数,大约是多少?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shanshen 发表于 2004-5-13 18:11:00
<P>很简单啊,从冷却塔的强电控制箱里的接触器里加一个中间继电器和一个热继电器,然后接2个常开点到DDC就可以了。费用大盖有2000就差不多了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shanshen 发表于 2004-5-13 18:13:00
<P>很简单啊,从冷却塔的强电控制箱里的接触器里加一个中间继电器和一个热继电器,然后接2个常开点到DDC就可以了。费用大盖有2000就差不多了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sa 发表于 2004-5-13 18:30:00
不用那么多,有个三四百就够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
best55 发表于 2004-5-14 10:03:00
<P>1、请问接触器是作什么用的?</P><P>2、中间继电器和热继电器又是作什么用的?它们之间有什么区别吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szallied 发表于 2004-5-14 12:04:00
1,接触器和继电器功能差不多,不过接触器的工作电流比较大而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lzm2008 发表于 2004-5-17 16:21:00
这事太简单了,如果不算DDC的费用,那么一个中间继电器要10~20(国产)元,辅助触点10~20(国产)元。看冷却塔的电控箱到DDC的距离计算线和线槽(钢管)的用量,再加上人员费用就差不多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大金 发表于 2004-7-5 13:55:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆