网络防雷工程方案 一、设计参照的标准
1、 GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》
2、 GB50174—93 《电子计算机房设计规范》
3、 GB7450—87 《电子设备雷击保护导则》
4、 国际电工委员会标准 IEC61312-1 IEC60364-5-534
IEC61024-1
二、防雷环境及分析
1、 公司办公楼共八层,已做直击雷措施,但天面的大型广告牌未与避雷带连接,且该大楼的防雷设施多年未进行检测及维修,天面水池顶有一卫星接收天线,未有防雷措施对其进行保护。
2、 该公司的网络主机房设置在办公楼的五楼(办公楼共八层)。该网络由光纤引入,通过一台中心交换机用光纤接到二级交换机(四台),其中两台直接与工作站连接,另两台通过双绞线连接到集线器(四个)后再与工作站连接。
3、 根据气象资料表明,地区年雷暴日近90天,是雷电高发区。经过计算,预期雷击次数N=0.27次/年,根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》有关规定及结合该建筑物的使用性质,该楼属三类防雷建筑物。
4、 随着社会的发展,雷电对社会造成的损害越来越大,特别是已经进入了电子时代的今天,雷电事故当中有90%以上是感应雷造成的。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。因此,对雷电的防护,不仅仅是直击雷的防护,更重要的是感应雷的防护,在弱电设备(特别是计算机网络)日益增加的今天,显得尤其重要。
三、雷害的防护措施
为了保护建筑物和建筑物内各类设备不受雷电损害或使雷击损害降到最低程度,现在都采取综合防雷。综合防雷设计方案应包括两个方面:直接雷击的防护和感应雷击的防护,缺少任何一方面都是不完整的、有缺陷的和有潜在危险的。
1、 直接雷击的防护
主要使用避雷针、网、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。
2、感应雷的防护
目前,计算机等电子设备受到雷电感应高压损坏主要途径有二种,一是辐射性的感应雷击是强雷电磁场通过辐射或感应造成设备损坏。二是由供电线路、信号线路和控制线路等由各种线路传导进来的感应雷电高压脉冲损坏电子设备的。
因此采取的相应措施为:1)、采取电磁屏蔽措施。2)、安装浪涌过电压保护器,包括供电系统和信号系统。3)、等电位处理。4)、良好接地。
四、设计方案
根据??公司的要求,我中心所设计的方案主要对大楼内的网络系统进行保护。
1、 直击雷
(1)、全面检测办公楼的原有防击雷措施,对不合格的部分防雷设施进行整改,测
量防直击雷装置的接地电阻。
(2)、为了使计算机网络系统有一个良好的接地系统,需整个防雷地网应小于1欧
姆,因此在办公楼后面的草地上加人工地网约40米,深800mm,用φ14镀锌圆钢作
水平接地体,L5*50*2000镀锌角钢作垂直接地体,用KY防腐型长效接地降阻剂回
填,以确保接地电阻可以小于1欧姆。
(3)、在化工楼及旧计量办公楼侧重新布置一组地网,约30米,供分机房接地用。
(4)、在天面水池安装一支3米避雷针,并与避雷带连接。
(5)、将天面广告牌不少于两处与天面避雷带连接。 |
|