gddzh
积分
帖子
主题
最近偶遇到这样一个工程:一层楼上有一个电梯口,两个消防通道,业主想要在这个三个进出口处装人体感应及感应灯,以方便晚上时候有人闯入时感应亮灯,摄像机可以进行拍摄。问题:
三个人体感应器与感应灯能否能行串接,即:随便一个出口出现情况,一层的灯全亮,但担心如果两感应灯同时感应到人的进入时,两个人体感应器的电流会不会产生对撞??????
使用道具 举报
你到底是安装人体感应开关还是感应灯啊?
如果是安装感应开关就没有问题,考虑一下三孔开关的原理;
如果是安装感应灯的话,就没有必要串接了;
如果感应开关和感应灯都安装,浪费!
首先多谢老谢!
工程主要是安装感应器,与普通的筒灯,
请问三孔开关原理是什么,不好意思我是一只菜鸟!!
现在我用四个继电器组成一个小电箱,从每个感应器上先接入继电器,产生一个不带电的开关信号,然后再去到一个总的继电器产生一个带电的信号以供给筒灯的电流,请问这种方法能行得通吗?
原理是行得通的,只是还要考虑锁定的问题,三个“感应器”是串还是并,要看“感应器”是常开还是常闭。应该用不了4个继电器吧。
不好意思,写错了,应该是三控开关。
还有1个最简单的办法,把3个报警器串连,用1个继电器+1个接触器(保障大电流,如果电流少1个继电器就可以了)就可以了。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页