请教各位:
在布线过程中,线槽或者线管如何才能通过横梁?
怎样做才算合理标准。
有些说要在横梁处用角钢,如何用啊。
谢谢指教!
使用道具 举报
我们这里一般都用PVC线槽或PVC管,我这里说的横梁是指屋顶上用水泥浇铸的梁,在布线过程中,业主要求水平布线全部要走吊顶内,但是这些线槽或线管如何才能通过横梁啊?还有布线是走在吊顶之前吗(龙骨之前)?谢谢各位了!
针对屋梁的问题,建议在预埋阶段,在梁未浇筑之前,先把镀锌钢管,或KBG管穿梁预埋(但是管径要计算足够);
后期在安装桥架时,对拢即可