国标上规定:室温:A级 22℃±2℃,湿度:(40-60)%,>5μ尘埃粒度<18000粒/dm3.

对于普通的家用或商用空调是不是可以满足要求?是不是需要专用的机房空调?小弟是第一次设计机房,麻烦大家给点建议!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ccceee2000 发表于 2004-4-23 18:27:00

普通空调无法满足湿度要求,对于重要机房,一定要采用精密空调。普通机房可采用吊顶或普通柜机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Saaam 发表于 2004-4-24 09:01:00
除了二楼说的以外,另一个要看你的机房面积,如果面积太小,只能通过其他方式来实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Saaam 发表于 2004-4-24 09:06:00

精密空调又分很多家,质量较好的有海洛斯、艾默森-利伯特、RC、施图斯、美意(伊顿-威廉姆斯)、菲尼克斯等等