关于一个干扰的讨论...

[复制链接]
cyh333 发布于: 2004-4-16 19:20 290 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大侠: 这么个情况,输入为2跟交叉的双胶线带信号和电源也就是说信号和电源在同一对双胶 线上,电压是90V,信号是ISDN信号,输出为两跟线的ISDN信号。90V电压通过DC-DC转换为5V电压作为单片机、通信芯片和其他原器件的供电压。为了使输入电压90V的正负对设备不产生影响,故在内部加一~桥堆~。经过测试发现在不经过~桥堆~是输出信号很好,但是进过桥堆以后输出信号带有噪音。而后换了个不同型号的桥堆`结果是一样的。 请问各位有什么高见?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
maweihlj 发表于 2004-4-16 20:20:00

90V电压是直流的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cyh333 发表于 2004-4-17 09:24:00

是的啊~

桥堆的作用就是使输入的正负和输出无关~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
刘奇 发表于 2004-4-21 11:44:00

用肖特基二级管作全桥,试一下。

用肖特基二级管作全桥,试一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yxad 发表于 2004-4-22 00:28:00

楼上老兄所说的可以试一下

回复 支持 反对