handddd 发布于: 2004-4-15 17:05 725 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位我想请教大家一个问题`~ 这一段时间我们公司做了4个电脑室但这四个电脑室都经常跳闸检查线路的时候也没什么问题负荷也检查过也够 ` 平均每个电脑室有50个信息点~ 网线用的是IBDN的超五类线~ 模块也是IBDN的~ 交换机是华为的交换机` 电源线用的是广州庆丰双塑线。每个电脑室都有安稳压电源。而且电脑室的稳压电源是三相电~` 我们按照要求每个电脑室如果是60台机的话我们就分成3组`` 设计和施工都符合标准但就是不知道怎么回事经常跳闸~` 请各位帮帮忙~`
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
IT-hengxin 发表于 2004-4-16 11:21:00
380电压接入的是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Saaam 发表于 2004-4-17 04:01:00

拜托各位,提问题的时候能否仔细点。 楼主你这个是强电方面的问题,你就应该讲清楚,电源总负荷多少,你所采用的电源线路截面积是多少?空气开关是多少A的?UPS的负载是多少?三相是否平衡?最好能附上电路方面的系统图。

否则您以为别人都是神仙,一猜就知道你用什么东东?你让人家如何回答呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
深山老林 发表于 2004-4-17 20:58:00

有几种可能:

1、如果是三相接入的话,看看三相是不是平衡。

2、如果在空气开关下面又接有UPS的话,很可能会跳。特别是安装了漏保的。

3、接地是否和有问题。