千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS 30KV保护5-6台PC服务器,三进单出,三进三出有...

[复制链接]
dingding2004 发布于: 2004-4-14 16:34 1771 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
急!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tangshanzw01 发表于 2004-4-22 17:04:00
三进单出:指380V入220V出,三进三出:指380V入380V出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ccceee2000 发表于 2004-4-23 18:25:00
三相输入/三相输出形式: 随着负载容量的增大,在输入三相形式的基础上,输出也采用三相形式,使每个单相输出的电流不至过大。在某些特殊场合,也使用容量较小的三相输出形式UPS,主要是小容量三相负载而设计的。在购买三相输出形式的UPS时,应考虑UPS的不平衡带载能力,通常应选购具有100%不平衡带载能力的UPS。UPS不同的逆变器结构决定了其输出不平衡带载能力,目前采用三相独立逆变桥结构的UPS具有更加出色的不平衡带载能力。由于独立逆变桥结构避免了传统三相桥+r/ Y变压器结构造成的每相间互相影响的格局,彻底成为各自独立输出的3个220V输出逆变器。因此,具有更加稳定的不平衡带载能力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dingding2004 发表于 2004-4-26 14:52:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
狂狼燕子 发表于 2004-4-27 11:05:00

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
GUOJY 发表于 2004-4-29 11:10:00
看来ups设计的容量太大啰,而且5—6台pc服务器,三进单出足以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dingding2004 发表于 2004-5-11 15:50:00
领导喜欢大的,我有什么办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wwwliu 发表于 2004-6-28 14:36:00
我专做UPS。QQ183812245
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆