<P>首先明确一个问题,关闭一台冷水主机后,相应的水泵,包括冷冻水泵、冷却水泵也应该关闭,所以不会出现“原来全部冷机流过的流量全部集中到一台冷机上”的情况,只是有一定的改变而已。</P><P>当需要关闭一台冷机时,首先是空调系统有需要,也就是空调末端的电动阀已经关小,造成压差旁通流量的加大(温差变小),这个过程流量特性等也会发生变化,实际情况是水泵的运行曲线将自行调整,达到新的平衡。</P><P>在进行冷水主机开关时也是一样,这种平衡肯定是动态平衡,不用担心影响换热效果,当然出现小小波动的情况是存在的,所以在一些要求比较高的恒温恒湿系统中,建议少用冷水主机的频繁开关(节能不是第一位,稳定第一位),而一般的BA系统主要用于民用,进行冷水主机的优化开关主要就是为了节能,系统小小的波动是允许的。</P>![](static/image/smiley/default/em01.gif) |