各位老大,110 配线架 如何打线呢,语音的25对, 要用到什么工具,只用打模块的打线钳可以吗,连接的那个片子(叫什么名字)如何打到配线架上,用什么工具吗?~?~?~~?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
江哥 发表于 2004-4-10 13:18:00
打线刀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
LJIE 发表于 2004-4-10 13:34:00
什么样的,有图吗?~?~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
易水 发表于 2004-4-10 16:46:00
我们都叫卡刀,可能这个叫法不对,没有把握。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
强中好手 发表于 2004-4-10 21:24:00

用打模块的打线钳当然可以啊!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
LJIE 发表于 2004-4-11 08:49:00

那 “对接线排(是这么叫吧)”应该如何打到110配线架上呢!???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fangsen98 发表于 2004-4-11 16:02:00
将电话线打到110端子上,有专用的110打线刀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dengxp 发表于 2004-4-12 11:36:00

制作本部分首先要选用多口压线钳,将线打到110配线架上,再将连接模块压上去就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
td76514 发表于 2004-4-13 21:16:00

把线打到鱼骨架上,用打线器就可以啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
独孤九剑 发表于 2004-4-14 11:06:00
多口110专用压线钳,将线打到110配线架上,再将连接模块压上去就OK!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
robinwang 发表于 2004-4-14 15:19:00
叫五对打线工具
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
沪布线菜鸟 发表于 2004-4-15 17:17:00
那个4或5对的对接模块啊,只要线已打入110里,对准按进去就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
LJIE 发表于 2004-4-16 08:13:00
但是我发现一但按进去后,想拔出来就很困难了,有什么好方法没???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
非常人 发表于 2004-4-18 12:40:00
多口110专用压线钳,将线打到110配线架上,再将连接模块压上去就OK!