急,询问各位大虾!!!!!!!气体灭火系统!!!...

[复制链接]
hzxyq 发布于: 2002-11-7 10:12 718 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在计算机机房工程具体实施过程中,如果内部设有气体灭火系统,对各个区域的门的要求有无特别的。现在我的一个机房内人家让我一定要用防火玻璃门,因为里面的隔断全部是防火玻璃,另外防火玻璃门与门框之间不让有缝隙,我很难做到。消防说让我必须把门的缝隙封死,怎么办!!有没这样的要求!!请教了1!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
再战江胡 发表于 2002-11-14 00:54:00
一定要做防火门的,我以前也做过消防报警系统,一般涉及到电气的机房它的所有出路必须要防火,因为电气机房是易燃场所.,那样做是为了万一发生火灾的情况下防止火势蔓延.