我们现在一工程机组的设计管径为40、32,我们按常规设计将控制阀的管径缩小一号,按管径32、25报给甲方,他们说什么不同意,非让我们拿出依据。那位大侠帮忙,给我发一份说明文挡。谢谢!mail:yang071164@vip.sina.com
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2004-4-1 18:41:00
50以下的管径一般可以不缩径了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leechengrui 发表于 2004-5-2 11:29:00
哥哥,有好方法告诉我一声,我也只知道你说的那种方法,多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dianawyj913 发表于 2004-5-2 15:54:00
<B>阀门计算时的一些问题!!</B>
在BA系统设计中,我们在选用阀门时要通过计算阀门的Kv或Cv值来选阀门
流量系数Kv值的计算举例:
已知:流量为20立方米/小时,介质为水,ΔP=40kpa=0.4bar
Kv=Q/sqr(△P/ρ)=20/ sqr(0.4/1)=31.6

此时我已算出Kv值,我选好对应的口径阀门,剩下的步骤我想要考虑两点:
1、是否可以考虑缩径?
2、是否满足关断压力?

想请教各位同行
1、若我选好阀门的口径了,我想缩小阀门口径(当然是可以的),缩径的理由是什么?
2、关断压力是否是参数中阀门的最大压力,是不是只要阀门的最大压力大于△P(阀门两端的压差)就可以,冗余需要考虑多少? <p></p></P><P>1.缩径绝对不行,因为你算出来的阀径已经比现场安装的管道管径要小了,空调设计师一般为了防止管路冷冻/热水压头损耗太大往往在管径设计时留有余量,所以我们根据空调机负荷所算出来的阀径可能比实际现场安装管道管径小一号,这是正常的,但如果擅自再减小阀径,会造成空调机不能满负荷运转,就是说不能达到它的最大负荷,在条件较恶劣(室温过高或过低-)H会出现负荷不够情况。
2.关断压力是阀杆向下或向上运动可以克服的最大阻力,是与阀门驱动器的选型相关的参数,阀门的最大压力是表示阀门所能承受的长期工作最大不泄露压力,两者概念不同。</P><P>以上是我的转贴。如果是空调专业的应该灰计算管径,通常的经验值是比水管管径小一号。但最好计算一下KVS值再确定,那样效果好。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报