以下是引用nickemma在2004-4-1 12:54:35的发言:
设计合理,好。
发现一个问题,请解答一下好吗?
粗略的算一下,每3层一个IDF,管理3层所有信息、语音点。3层里面大概120个信息点算,我觉得应该把全部东西放到一个机柜里面去好(我看见你解释那里说分开放)。因为有时候客户需要把语音或者信息互换,分开放会麻烦一点,我们只是负责综合布线,如果客户多设备的时候我们也不用考虑,客户自己会加多机柜的啦。
图纸上面好像没有标明光纤。全部是大对数电缆。不知何解?
才、有光纤,最一个图里是数据部分,分内网和外网,分别采用12芯光缆及6芯光缆进行连接。
2、考虑外网与内网的物理分开及管理方便,所以把内网和外网的信息点分开安装于不同机柜内。但是两个机柜在同一个配线间内,用户需要互换时,完全可以的。
3、我一般一个机柜内设计安装200个信息点,同时考虑空间放置设备。 |