一个老问题
如何解决?
这种情况用不用安装接地?
零地电压过高
发电机和ups的关系
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
防雷&接地
›
如何解决?
如何解决?...
[复制链接]
中正
发布于: 2004-3-31 15:25
765 次浏览
7 位用户参与讨论
电梯直达
单位两台20k的ups并机,做了保护地。外面是镀锌铁,屋里是铜线,两者接头处该如何处理?是用螺丝拧紧还是用电焊焊接?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
超导体
当前离线
积分
100909
沙发
超导体
发表于 2004-3-31 15:32:00
两者接头你是指地线和UPS吗,做了保护地,是什么保护!~~ 麻烦你再详细些如何!@~
回复
支持
反对
使用道具
举报
中正
当前离线
积分
347
板凳
中正
发表于 2004-3-31 15:39:00
做这条地线要起的作用就是防止机壳漏电,起个保护作用(应该算保护接地吧?) 从ups上引出一条铜线,同时在设备间外挖坑,用镀锌铁板做了一个接地,这个接地通过一段镀锌铁条引入设备间,要和从ups引出的铜线连到一起。我们现在是用螺丝将两者联系起来的,有同事说焊接的效果更好,所以想咨询一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
超导体
当前离线
积分
100909
地板
超导体
发表于 2004-3-31 16:38:00
先回答你的问题把,用焊接优点是牢固、接触良好,但是牢固也就牵涉到不好维护管理的情况。建议你,你现在的情况是用螺丝将两者压在一起,最好有护垫,螺丝和螺母能牢固的压紧铜线,然后为了防止生锈和接触,镀锡在上面,这样会更好。 你说的是保护地,为了防止机壳漏电,你说从UPS上引出一条铜线就是说的机壳吗。。。那就没有问题了。。。如果不是还请说明。
回复
支持
反对
使用道具
举报
中正
当前离线
积分
347
5
#
中正
发表于 2004-3-31 17:47:00
是从机壳引出的。非常感谢超导体兄。 要是避雷都用超导体就好了,呵呵。
回复
支持
反对
使用道具
举报
游魂
当前离线
积分
103930
6
#
游魂
发表于 2004-4-1 09:34:00
补充一点,要求用黄铜的螺栓及配件
回复
支持
反对
使用道具
举报
超导体
当前离线
积分
100909
7
#
超导体
发表于 2004-4-1 10:26:00
呵呵。。机壳引出就没有问题了!~ 是呀,如果都用超导体那是多么理想呵呵。。 游魂提醒的是。
回复
支持
反对
使用道具
举报
中正
当前离线
积分
347
8
#
中正
发表于 2004-4-13 09:22:00
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城