千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

如何解决?...

[复制链接]
中正 发布于: 2004-3-31 15:25 765 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
单位两台20k的ups并机,做了保护地。外面是镀锌铁,屋里是铜线,两者接头处该如何处理?是用螺丝拧紧还是用电焊焊接?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-3-31 15:32:00
两者接头你是指地线和UPS吗,做了保护地,是什么保护!~~ 麻烦你再详细些如何!@~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
中正 发表于 2004-3-31 15:39:00
做这条地线要起的作用就是防止机壳漏电,起个保护作用(应该算保护接地吧?) 从ups上引出一条铜线,同时在设备间外挖坑,用镀锌铁板做了一个接地,这个接地通过一段镀锌铁条引入设备间,要和从ups引出的铜线连到一起。我们现在是用螺丝将两者联系起来的,有同事说焊接的效果更好,所以想咨询一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-3-31 16:38:00
先回答你的问题把,用焊接优点是牢固、接触良好,但是牢固也就牵涉到不好维护管理的情况。建议你,你现在的情况是用螺丝将两者压在一起,最好有护垫,螺丝和螺母能牢固的压紧铜线,然后为了防止生锈和接触,镀锡在上面,这样会更好。 你说的是保护地,为了防止机壳漏电,你说从UPS上引出一条铜线就是说的机壳吗。。。那就没有问题了。。。如果不是还请说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
中正 发表于 2004-3-31 17:47:00
是从机壳引出的。非常感谢超导体兄。 要是避雷都用超导体就好了,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
游魂 发表于 2004-4-1 09:34:00
补充一点,要求用黄铜的螺栓及配件
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2004-4-1 10:26:00
呵呵。。机壳引出就没有问题了!~ 是呀,如果都用超导体那是多么理想呵呵。。 游魂提醒的是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
中正 发表于 2004-4-13 09:22:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报