报警末端一定要加电阻吗?...

[复制链接]
总和不嫌 发布于: 2004-3-31 13:57 45745 次浏览 473 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

101#
hanmingsuo 发表于 2009-3-27 16:42:00
知其然知其所以然也
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

102#
zwx8783125 发表于 2009-3-27 16:59:00

47K的电阻和23K的电阻接在一起 有什么区别 一般用多少K的电阻啊 ?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

103#
cwyxf1015 发表于 2009-3-27 17:06:00
 线尾电阻最好加上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

104#
wncent 发表于 2009-4-1 13:38:00
我是新人,来学习长见识的,楼主的问题和大家的解答让我受益不少,谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

105#
xf2188 发表于 2009-4-1 13:42:00
专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

106#
luckylxs 发表于 2009-4-1 14:29:00
 2.2或者2.3K的  貌似一直都加的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

107#
hzj5221 发表于 2009-4-1 22:04:00
~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

108#
pengyi 发表于 2009-4-2 22:51:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

109#
as19861111 发表于 2009-4-5 14:52:00
讲得好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

110#
安防第第 发表于 2009-4-19 22:55:00
高实在是高
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

111#
qifand333 发表于 2009-4-20 00:09:00
有就加,没有就不加。当然要看主机来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

112#
骆伟911 发表于 2009-4-20 09:33:00

总线防区是不用就电阻的

报警主机自带防区要就接电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

113#
xjx0101 发表于 2009-4-20 10:25:00
说的太好了,我顶!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

114#
wwwzdfcom 发表于 2009-4-20 10:39:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

115#
wwwzdfcom 发表于 2009-4-20 10:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

116#
footballmail 发表于 2009-4-20 15:48:00

学习中,收获不少呀!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

117#
kolby 发表于 2009-4-20 17:36:00
有個兄弟講得很清楚,學習了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

118#
笨笨老鸟 发表于 2009-4-20 22:37:00

到如今还有人在此问题上伤脑筋呢?

看看这个吧,就不用这么耗时间了。

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=81&ID=294086&replyID=&skin=1

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

119#
yfj171176047 发表于 2009-4-21 08:58:00

ding

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

120#
clsky 发表于 2009-4-21 10:26:00
报警主机中的末端电阻
常闭回路(NC): 短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。
常开回路(NO): 短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪断信号线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。
线尾阻EOL</B>:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警。
短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报