千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助关于监视器 [打印本页]

作者: 我是新兵    时间: 2004-3-31 09:04
标题: 求助关于监视器
小弟前日所发的水波纹的干扰问题己经解决人,我一开始以为是干扰其实是监视器的问题不知道为什么那个监视器只要接在拖线板上就是好了没有水波纹,接的接在墙上的就不行,只是监视器的画面在闪动,不知道这个闪动是如何造成的,如何解决这个问题,还请各位大侠们说一下,
作者: libanghai    时间: 2004-3-31 09:16
画面闪动造成的主要原因我想是监视器本身刷新率的问题,可能上了100MHZ的我们的眼睛会感觉没闪动,不过现在市场上不管JVC还是松下的监视器,拼成电视墙看起来画面都会有点闪烁,可能单台看起来没这么明显。
作者: 02088348858    时间: 2004-3-31 09:40
至电020-88348858 杨智
作者: 我是新兵    时间: 2004-3-31 10:41
可以通过什么办法来解决让他闪动的小点吗?现在有10台监视器,以后可能会有30台吧,不知道这个问题如何解决,这个和线有没有关系。希望有经验的朋友帮一下。
[此贴子已经被作者于2004-5-22 10:34:05编辑过]

作者: GEORGE_VST    时间: 2004-3-31 11:05
楼主所遇问题可能是电源问题或是系统接地中出的问题。要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。如有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。 这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。消除公共阻抗耦合的途径有两个,一个是减小公共地线部分的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路和弱电电路共用地线,数字电路和模拟电路共用地线。如前所述,减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感。这包括使用扁平导体做地线,用多条相距较远的并联导体作接地线。通过适当接地方式避免公共阻抗的接地方法是并联单点接地。并联接地的缺点是接地的导线过多。因此在实际中,没有必要所有电路都并联单点接地,对于相互干扰较少的电路,可以采用串联单点接地。例如,可以将电路按照强信号,弱信号,模拟信号,数字信号等分类,然后在同类电路内部用串联单点接地,不同类型的电路采用并联单点接地。
作者: 我是新兵    时间: 2004-5-22 10:33

各位在用画面分割器的时候有没有遇到过说图像闪动的呢,我换了好几台画面分割器了,还是闪动,最好换了一台100MHZ的监视器来就好了,不知道各位在侠在工程的时候是不是也用的是这种监视器呢。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2