很多人在面对数据中心供电系统时,总是存在许多的误区,很可能这些小失误造成巨大损失,今天我们就来分析下会产生哪些误区呢:
一:高频机UPS电源是新技术产品,没有大功率产品
在以前的印象中,UPS属于低可用性、低可靠性和“高能低效”。然而,对于UPS的选型目前正是新旧交替时期。以前的UPS在工作中有几个环节是耗能庞大的,而且对UPS的可靠性也有很大影响。然而高频机UPS就能解决此类问题,它的效率在载的情况下都可以达到95%。
所谓高频机UPS指的是输入输出电路都工作在20kHz以上,且没有输出变压器电路的UPS。相比传统的工频机UPS90%运行效率,高频机UPS的优势还是比较明显的。高频UPS除了具备工频机UPS技术指标外,还有着更高的性能和指标,也是工频机UPS所不及的。所以说在UPS的选型上,高频机UPS将是今后发展的趋势。
二:UPS电源能够防雷
在数据中心里,供电系统是属于交流电,从电网进来后分为两种情况,如果是非常重要的数据中心必须配有发电机。从交流电进入数据中心首先要解决的是防雷问题。交流电进来后,在进入UPS之前,一定在配电柜之前完成**防雷。第一级防雷要把7000伏以上的雷电浪涌电压降低到4000伏以下,第二级防雷降到2500伏以下,第**防雷降到1500伏以下,再经过UPS输入电路的滤波器降到1000伏,这时候UPS本身就可以利用了。
在购买UPS时,部分用户会问到‘这种UPS可以几级防雷’。这说明还是有用户存在这样的误解——UPS具有防雷功能。而实际上**防雷的浪涌电流能够达到8000安培,是任何类型UPS都承受不了的。**防雷一定要在UPS前端的输入配电柜上完成。
三:UPS电源免维护电池不需要“维护”
在数据中心供电系统中电池是寿命是最短的,但却是产成故障最多的设备。许多用户以为免维护电池是不用维护的,这是一个很大的误区。无维护电池的全称是铅酸阀控式免维护电池,“免维护”指的是不需要测量电池比重,不需要加电瓶水,而并不是不需要维护。
    相信大家阅读文章之后会更加了解ups相关的知识,科士达UPS完全符合上面说的要求,相信会是大家值得信赖的品牌。