  消防水池是储存消防用水的重要设施,在一级消防工程师技术实务科目中,消防水池是需要考生重点学习的考点内容。想要全面掌握考点内容,考生需要从基础的概念知识入手。今天小编就为各位考生带来考点基础知识:消防水池的设置要求。

  设置要求


  1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量的要求。


  2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求。


  3)消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。


  4)消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能**使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能**使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置**的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。


  5)对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施。


  6)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警水位。


  7)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。


  8)储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施时可减小为40m。