千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (8) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6217 |主题: 38693

发新帖

110配线架怎么接网线?...

[复制链接]
英科通 发布于: 2018-12-14 15:57 1151 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1. 超五类模块化配线板的端接
首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。
1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。
2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆;
3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接;
4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;
5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对;
6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的;
7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白;
8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。
9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。

2. 接插式配线架的端接
1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。
2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。
3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。
4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。
5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);
6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;
7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;
8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。
9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。

        英科通综合布线在国内建立了一套完整的营销与售后服务一条龙的营运体系,在广州、成都、长沙、武汉、郑州、南宁、福州等各主要大城市设立了销售网点。相继中标了惠州国际学校、深圳大学医学部、佛山市时代地产、湛江人民法院、华南区京东仓库、绿地地产、港珠澳大桥、新能源、华南区时代地产等数百家地产、教育、医疗、**、金融、交道、平安城市等行业智能化项目解决方案。得到了用户、集成商、专业媒体的高度认可。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城