千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有一布线设计问题:...

[复制链接]
xt000123 发布于: 2002-11-1 13:02 581 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在大开间场地,所有点都在一个平面上,且非常集中,距离机房在60-90米之间。

是采用增加分配线间经济、合理呢(再用光纤到机房),还是直接布线到机房经济、合理呢?
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
魔使 发表于 2002-11-1 14:06:00
GG有多少点?要说清楚啊~~~~?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xt000123 发表于 2002-11-1 14:13:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sky_ 发表于 2002-11-1 16:21:00
用分配线间合算呀,
而且施工放线也放便了很多,
这样也可以用无线方式解决的,不知道你有没有兴趣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
postel 发表于 2002-11-1 16:28:00
设置中间配线箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xt000123 发表于 2002-11-2 08:37:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
daizhua 发表于 2002-11-2 09:17:00
直接布线到机房经济、合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
itcer 发表于 2002-11-2 15:25:00
距离有60-90米,用直接到机房的布线是不可取的,有可能一些点的距离会超长。

还是分配线间的方式好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liweimail 发表于 2002-11-2 16:46:00
绝对是用配线间比较合算些啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hanzhongguo 发表于 2002-11-3 12:07:00
设立一个水平布线间。不要直接把线布到机房。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
玻璃枪 发表于 2002-11-3 12:57:00
无线太贵,用户可能吃不消,布线间满合算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
阳光先生 发表于 2002-11-3 13:54:00
用分配线间合适

还有别的什么问题吗?
我们一起解决吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hu375 发表于 2002-11-3 13:55:00
还是设置一个分配线间好,特别是有300个点,从造价上看,按你的距离来算,直接拉到机房去要多用60箱线,超五类的话都2万多(还没算人工)。拉光缆到此分配线间,敷设成本低,而且该区域的信息点管理也方便,只是再交换机上增加上联的光纤模块而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
小白先生 发表于 2002-11-3 14:05:00
应该是用配线间比较好!希望你这么做,节约成本的,而且施工应该也比直接到中心机房方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
发表于 2002-11-4 21:02:00
还是用佩线间方式,经济,省时,施工难度小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆