236主机警号输出问题[求助]...

[复制链接]
macinley 发布于: 2004-3-25 21:58 1099 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
当防区有触发事件,236主机理应立即输出警号信号,但我安装这236有如下情况 当防区有触发事件,LED键盘有连续蜂鸣响声,警号喇叭暂时不响,LED键盘蜂鸣响声变为象进入布防延时时候的断续蜂鸣声,延时完毕(约30秒),警号喇叭才开始响,键盘也显示有报警的防区数字。 请问这是什么原因,是不是主机有问题。如果改为有触发事件发生,警号喇叭立即响,可以通过编程解决吗,该编哪一段代码? 请高手指点指点
[此贴子已经被作者于2004-3-25 23:33:39编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
daabbot 发表于 2004-3-26 08:40:00
看说明书 编程取消该防区延时 不要偷懒
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tctc 发表于 2004-3-29 11:11:00
一防区是有延时的,其它防区就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
打铁的女孩 发表于 2004-3-31 00:58:00
防区修改一下就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
打铁的女孩 发表于 2004-3-31 00:58:00
明天告诉你