aitit 发布于: 2004-3-14 00:01 809 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我公司最近接了一个工程,报警系统配置如下;128防区主机VISTA120一台,四继电器模块4204一个,8防区扩充器4208U四个,1防区总线编址器4293一个,编程控制键盘各一个,双鉴探头27个.系统要求能够和探头相应摄象机作联动,请问这种配置是否合理,系统如何联线?如果不合理该添加什么设备?如何联线?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiani 发表于 2004-3-14 08:20:00
配置应该没什么问题了,只是不太清楚4293是起什么作用的! 探头分别与4208u上的每一个端口相连,4208u与主机通过总线相连;4208上的输出端口与视频控制主机(矩阵或硬盘录像机)的报警输入端口连接,通过视频控制主机控制全方位摄象机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yg_zhong 发表于 2004-3-14 12:52:00
看看这张图就知道了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yg_zhong 发表于 2004-3-14 13:15:00
对不起上图不全

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
aitit 发表于 2004-3-15 00:33:00
谢谢,请问一个4100SM能够对应几路报警输出?系统要求每一个探头都能和相应的摄象机做一一对应联动?4208有几个输出端口,能和摄象机做一一对应联动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2004-3-15 10:10:00
对图有误的地方稍微指出一下! 4100SM串行接口模块使安装者可运用4130PC遥控编程软件为安定宝Vista报警主机进行直线编程无须连接调制解调器或电话线报警主机还可通过4100SM连接串行式打印机或电脑使事件记录打印存档或用电脑监控。 不能连接矩阵! 连接矩阵要通过转接模块!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2004-3-15 10:14:00
以下是引用jiani在2004-3-14 8:20:29的发言: 配置应该没什么问题了,只是不太清楚4293是起什么作用的! 探头分别与4208u上的每一个端口相连,4208u与主机通过总线相连;4208上的输出端口与视频控制主机(矩阵或硬盘录像机)的报警输入端口连接,通过视频控制主机控制全方位摄象机。
4208不能直接连接视频主机,没有输出信号! 只有4204可以连接矩阵或是硬盘录像机!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
aitit 发表于 2004-3-15 18:59:00
用4204的话系统只能用十五(还是十四个)个继电器吧?那怎么和视频设备做一对一联动呢?