风清时 发布于: 2004-3-13 07:34 421 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在下作布线有些年头了,最近有个奇怪的事情:

在一个项目里,有个信息点,通过了福禄克2000的测试;
接pos机不通;
但接笔记本可以;
这台pos机在别的信息点是通的;
在这个信息点加个hub,这台pos就可以了;

请教一下,谁有和我相同的经历,有什么办法可以解决?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
supervisorc 发表于 2004-3-13 10:25:00
POS机用的什么协议?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
datacom 发表于 2004-3-13 11:57:00
首先看看测试结果与其它点在参数上有何区别,然后有机会换台POS机试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
finder263 发表于 2004-3-13 22:48:00
是否串扰值,回波损耗 受影响

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lsils 发表于 2004-3-14 23:48:00
丢包了
距离远
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
风清时 发表于 2004-3-17 00:02:00
协议我不太清楚,但是pos机是西门子的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
风清时 发表于 2004-3-17 00:04:00
以下是引用datacom在2004-3-13 11:57:33的发言:
首先看看测试结果与其它点在参数上有何区别,然后有机会换台POS机试试。


换过了,别的pos在别的地方可以通,换过来就不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
风清时 发表于 2004-3-17 00:07:00
以下是引用lsils在2004-3-14 23:48:23的发言:
丢包了
距离远

数据丢包是肯定的,但不会是距离的问题

线的长度不到70米,而且与这个信息点一同敷设的信息点就不存在问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yfccables 发表于 2004-4-22 16:28:00
<P>这个问题很麻烦,以前碰见类似的。接ATM时数据传送有问题,笔记本就ok(前提是fluke测试pass)。我认为是丢包(进口设备娇气),fluke会认为高频数据满足指标就是pass,而实际上可能出现在30mhz~60mhz是参数不过的现象。建议你查下数据测试图表。</P><P>我最后是重新穿了根线解决的。</P><P>如果你有了答案,能告诉我一声吗?因为我也不确定到底是怎么回事。谢! ysxing@263.net</P>