  在考虑机房UPS电源选择过程中的容量问题时,应列出确定容量大小的相关因素,并明确各因素与容量之间的具体关系。确定UPS容量的主要因素有:实际负荷容量、负荷类型、容量使用率、环境条件、UPS类型和实际负荷容量、潜在容量扩展要求等。
  落实应用需考虑:
  1,实际负载容量
  这是决定UPS电源大小容量根本因素。UPS电源的输出功率必须达到或超过负载,以保证正常供电。在实际应用中,有必要考虑UPS电源是集中式还是分布式供电。集中供电的总负载应是计算机机房内所有UPS供电负载的总功率。采用分布式供电则根据每台UPS所带负载不同来确定。
  通常电气设备的负载容量称为视在功率,用S表示,单位VA。视在功率包含有功功率P(单位W)和无功功率Q(单位Var)组成,表观功率与无功功率Q的关系为S2=P2+Q2。这里,有功功率与视在功率的比称为功率因数,纯电阻负载的功率因数为1,电容负载的功率因数一般在0.6~0.7之间。
  2、 UPS电源容量使用率
  由于机房设备具有各种开关电源的非线性负载和各种打印机负载,这些负载脉冲电流大,如果电源UPS容量过小,长期过载运行,容易出现波形失真,而且易造成输出末级功率器件过流,加上重载引起的发热量,对系统可靠性明显不利。对于大功率UPS,一般推荐容量利用率为0.6~0.8。当然,UPS容量不应该太大。虽然UPS具有极小的负载有利于可靠性,但过轻负载运行,一方面是投资浪费,另一方面则是在市电长时间停电时,电池一直小电流放电,容易因深放电而损坏。
  3、环境条件
  UPS的工作温度一般应控制在0~40℃范围内。如果温度过高、通风条件不好,则不利于散热,应降额使用。另外海拔高度也有影响,海拔超过1000m后每升高1000m,UPS应降额5%使用。
  4、UPS的类型及实际负载能力
  不同类型的UPS其带载能力有所不同。工频机的输出能力较好,而高频机的实际带载能力只有工频机的0.9倍。
  另外一些厂商的产品,可能存在实际负载能力较标称容量低的现象,这是产品的可信性问题,用户在应用时不得不考虑这一因素。欧易美公司所生产的产品经过严格的测试和质量把关,用户完全可以放心。
  5、负载的类型
  如上所述,不同类型的负载具有不同的有功功率和无功功率比,但当UPS需要向负载提供有功功率和无功功率时,实际输出容量受负载类型的限制。对于计算机负载,UPS基本上可以输出额定功率,如果负载是电阻性或电感性的,那么UPS的输出功率已经降低,需要增加UPS的容量。例如功率因数为0.7的1KVAUPS,带计算机负载可以带满1KVA,带纯阻性负载最多只能带700VA(这时有功功率是700W),带电感性负载则更低。因此在计算负载容量时,对以W值表现功率的阻性、感性负载,应折算成VA值,一般地计算方法是:阻性负载的VA值=W值÷0.7;感性负载的VA值=W值÷0.3。
  6、潜在扩容需求。
UPS容量的配置应考虑未来设备需求的扩大,留有一定的余地,未来负载增加,不用再购买UPS。另外,尽量选用具有并机功能的机型,必要时,通过UPS并机成倍扩大输出容量。同时,在配置UPS输入输出配电柜时,应预留电缆和空白空间以备将来扩展。
以上就是ups电源供电管理厂家-深圳计通小编分享的有关“配置UPS电源需要注意的事项”的全部内容。深圳计通专注动环监控,机房监控,机房环境监控系统,UPS供电管理,DCIM数据中心基础设施管理,数据中心三维可视化,数据中心资产管理20年,上千个成功案例,行业领先动力环境监控专家,在工程设计、咨询、安装、调试以及售后服务等各个环节可以为用户带来良好的服务。电话:0755-25863150