千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

菜鸟求救机房防雷急!急!急!急 !!!...

[复制链接]
flytop 发布于: 2004-3-10 11:37 2405 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问各位防雷高手。我在以前做机房时没有做防雷。现在不能验收。不知有什么可以补救的措施吗?机防只有一个机柜,机柜里有两个网络交换机、配线架、背景音乐系统。谢谢各位大虾了。拜托。
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-3-11 08:50:00
你好。。看来你真的着急,不好意思昨天出差 刚才说了,就是如果知道验收方要求那就好做了,加防雷模块的方法还要追求验收方的意见。。。认可才行。不然会徒劳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tony03 发表于 2004-3-11 09:39:00
超导体老大交换机的信号防雷如何做?特别是二层交换,对外的全是RJ45口。以一个24口的交换机为例,如果每口都上一个RJ45口的信号防雷器,要多少钱啊?业主一定接受不了.不知道老大你们那是如何解决的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-3-11 09:58:00
tony03 呵呵。。不是的。。你误解我的意思了。。 对于你所说的交换机信号防雷是没有意义的,完全规范的防雷分为三级,一级是在你的总配线箱,也就是总的进线端并联防雷器,二级是在你的分路上,在分支上并联防雷器,三级就是在你的设备电源进入端并联防雷器,其实呢通常的做法就是做到一级防雷,也就是在总进线也就是在进你的UPS端并联防雷器,起到保护你的UPS后面的设备作用。。这样说明白点了吗。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2004-3-11 10:04:00
我不知道你为什么叫这个是信号防雷,防雷分直击雷和感应雷,直击雷是由避雷针接收,感应雷是外界的强电对你内部线缆感应产生的,他会串入你的电缆里,所以在施工工艺中有一条铺设线缆时不能距离外墙太近,在进入电缆后,如果经过防雷器,防雷器在通常是电阻无限大的,如果有高电流或是强电呀通过时,他会电阻无限小,把强电流引入地下,防止继续向下传输进入设备供电间,起到保护作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tony03 发表于 2004-3-11 10:12:00
呵呵,知道了。谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2004-3-11 10:16:00
不用客气。。。有什么迷惑的尽管提出 大家共同学习呀。。。欢迎常来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
flytop 发表于 2004-3-11 13:44:00
楼主谢谢你了。验收方说了只要你的阻值小于4欧就可以了。不管你怎么做。都可以的。所以还望你说明白怎样做才好。谢谢你了。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2004-3-11 14:18:00
接地电阻小于4欧,那要作地呀。。。防雷模块可与这个无关的。。 你要作地的话,你可以看看我的其它贴子,里面有作地的方案和方法,你看看有没有用的。。再有什么具体的问题可以问。。。 作地要用地桩埋入地下,详细说明看其它贴吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
flytop 发表于 2004-3-11 15:17:00
好的。谢谢你楼主。如果接地的话以前我没有地桩。不过机房里有强电的穿线铁管,我不知道可不可以直接接在那根钢管上。我想应该是不行的对吗?望解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2004-3-11 15:48:00
强电的穿线管是不能用的。那些管需要跨接如果有连接不好的地方不能起到保护作用。。 还是自己做一个地吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
雨中人 发表于 2004-3-12 10:59:00
以下是引用tony03在2004-3-11 9:39:28的发言: 超导体老大交换机的信号防雷如何做?特别是二层交换,对外的全是RJ45口。以一个24口的交换机为例,如果每口都上一个RJ45口的信号防雷器,要多少钱啊?业主一定接受不了.不知道老大你们那是如何解决的.
安全起见每个口都要做 5K以上是要的了 也可以要求的你业主选择性的做呀 这费用就没有这么高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
雨中人 发表于 2004-3-12 11:14:00
以下是引用超导体在2004-3-11 10:04:08的发言: 我不知道你为什么叫这个是信号防雷,防雷分直击雷和感应雷,直击雷是由避雷针接收,感应雷是外界的强电对你内部线缆感应产生的,他会串入你的电缆里,所以在施工工艺中有一条铺设线缆时不能距离外墙太近,在进入电缆后,如果经过防雷器,防雷器在通常是电阻无限大的,如果有高电流或是强电呀通过时,他会电阻无限小,把强电流引入地下,防止继续向下传输进入设备供电间,起到保护作用。
什么叫信号防雷器呢 就是防止流电流从网络信号线进入被保护设备(交换机、MODEN、路由器、监控设备视频等)而做的防雷保护器就做信号防雷器。是防雷中的一个很重要的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
雨中人 发表于 2004-3-12 11:17:00
以下是引用超导体在2004-3-11 15:48:50的发言: 强电的穿线管是不能用的。那些管需要跨接如果有连接不好的地方不能起到保护作用。。 还是自己做一个地吧。
做个地网咯 打桩有时很难达到4欧的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhudi528 发表于 2010-11-10 10:40:00
方案原先就应该把防雷设计好,怎么快到验收了才提防雷系统没过关
[此贴子已经被作者于2010-11-10 10:40:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
a16157996 发表于 2010-12-20 13:10:00
学习路过~!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cs02145126 发表于 2011-3-21 12:08:00
学习  路过   沉思中~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
cs02145126 发表于 2011-3-21 12:08:00
???我的帖子  刚出现就被删?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
googleyan 发表于 2011-4-5 10:45:00
路过路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
perrtyboy 发表于 2011-4-6 08:00:00
超导体大哥,我想问下我这里要求做一级防雷和2级防雷,但是我的UPS是从客户的配电房供电,他们都有专业的防雷,还需要做一级防雷吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城