千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖

数据中心机房的环境参数对精密空调的要求有哪些?...

[复制链接]
科迅电子技术 发布于: 2018-7-30 14:30 811 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
数据中心机房的环境参数对精密空调的要求有哪些?
数据中心的设备散热量是很大的,为了稳定机房内的温度就要有制冷系统,主要采取的是对热源进行浸入式冷却和直接液冷系统,能达到节能安全制冷的目的。

1、不间断的牢靠运转
IT类设备不间断地运转,也要求精密空调机能365dx24h地不间断牢靠运转。即便在冬天也需求供给相应的制冷才能,并能安稳满意冷凝压力与北方冰冷低温运转环境的 要求。

数据中心机房的牢靠性要求很高,空调机有必要在作业寿数(一般要求为8年以上)内牢靠安稳地运转,为机房供给恒温、恒湿的环境。

2、可监控、可办理的要求
数据中心的空调机组数量多,有必要进行科学’、专业的保护与办理,这要求具有精密空调机组的远程监控与办理功用。

数据中心的空调是主要的耗能设备之一,要求空调机组的节能运转,也需求空调可监控、可办理。

3、相对湿度操控的要求
虽然数据中心机房的IT设备不发作湿度的改变,但是机房的湿度有必要确保在一个规模之内,一般为40% ~60%

湿度过低,简单导致电子元器件的静电发作,形成静电放电甚至击穿;湿度过高,又简单导致设备与元器件的外表结露而呈现冷凝水,发作漏电或短路现象而无法正常作业。因而,要求数据中心机房的空调机具有加湿与除湿功用,并能将相对湿度操控在答应的40% -60%规模内。

4、除尘与空气净化要求
除了温度和相对湿度的要求外,数据中心机房的空调还有必要具有除尘与空气净化的功用。由于机房内的尘埃会影响IT类设备的正常作业,尘埃堆集在电子元件上易导致电路板腐蚀、绝缘功用下降、散热不良等许多问题,要求数据中心机房空调机的空气过滤器具有良 好的除尘与空气净化功用。

5、单位发热量大,要求机房用精密空调是大制冷量、大风量、小焓差、大风冷比
1)小焓差
一起要求空调的蒸腾温度相对较高,防止降温的一起进行不必要的除湿。

2)大制冷量
数据中心机房的热负荷很大,IT类设备的发热严峻,致使单位面积热负荷远高于作业区域,即热负荷很大;由于这些设备不发作湿度改变,所以湿负荷较小。这要求机房用的空调制冷才能强,在单位时间内快速消除设备宣布的热量。

3)大风量
由于机房用空调要求送风的焓差小,防止不必要的除湿,而别的又要求大制冷量,所以有必要采纳大风量的规划。大风量的循环也有利于机房的温度、湿度等目标的安稳调理,也能 确保机房温度、湿度的均衡,到达大面积机房气流散布合理的效果,防止机房部分的热量 集合。

4)大风冷比
风冷比是空调设备的风量和冷量之比,为了进步运转功率、确保机房气流组织、进步过滤空气的洁净度,通信机房要求的空调 设备的风量较大,因而数据中心机房、通信机房空调设备比一般舒适性空调的风冷比大,舒适性空调的风冷比为1:5m3/kcal,通信机房空调设备的风冷比为1:2 ~ 1:3m3/kcal

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城