数据中心对环境的严格要求有哪些?
1)静电:主机房内绝缘体的静电电位不应大于lkV机房地面的静电泄漏电阻和绝缘体的静电电位也要符合相关的规定。


2)噪声:计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于6SdB(A)
  

3)照度:计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于3001x,辅助房间照度不低于2001x
  

4)无线电干扰场强:在频率为0.15~1000MHz时不大于126dB
  

5)磁场干扰:磁场干扰场强不大于800A/m,也要按照规定的大小设置。
  

(6)地板振动加速值:在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于5OOmm/s


(7)温度、湿度:温度和湿度必须被严格控制,以提供可连续运行的温度和湿度范围。 
干球温度计:20~25(68F~77F)。 
相对湿度:40%~50%。  
最大**:2l(69.8)
最大变化速度:每小时5(9)


8)电阻:主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准GE66501986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
  

9)污染物:远离腐蚀气体、易燃易爆物;腐蚀气体随着新风吸入机房后会对计算机设备和人员健康造成危害,同时不洁净的空气也会对计算机设备的运行造成不利影晌,还会对机房内精密空调、新风机等的滤网等造成污染。