千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

不知道个位大侠,有没有碰到过这种问题?(我想不明...

[复制链接]
雨毅 发布于: 2002-10-18 22:13 480 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一根五类线,我把1,2;3,6作为网线,把,4,5;7,8作为电话线,我只打1,2;3,6对线,用FLUKE测的时候却发现,1,2;3,6其它都好,就是DELAY过不了!后来我把4,5;7,8全部打进去测的时候却发现又全部能通过了!我在一个地方碰到了3次。你说是串扰吧!但串扰值又是通过的!搞不清楚,不知道有那位大虾知道请赐教!

             小弟在此谢了!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zephyr 发表于 2002-10-19 08:35:00
你看看实际的delay是多少,标准值是多少,写给我,
我想应该是相差不大,1.2.3.6不过是因为长度问题,你的线的长度缩短一点,就可以通过了。因为4对的绞距不同,造成实际4对的长度不同,所以有的可以通过,有的通不过,只要把长度缩短一点就可以了,我想你剪掉3米,按理说一定可以通过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
netstar 发表于 2002-10-19 09:04:00
我同意上面这位朋友的说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
雨毅 发表于 2002-10-19 13:28:00
延时为只打上1,2;3,6时:
1,2    150ns  50ns    fail
3,6    150ns  50ns    fail
4,5    0      0       pass
7,8    0      0       pass
全部打上时:
1,2   38ns   50ns    pass
3,6   35ns   50ns    pass
4,5   29ns   50ns    pass
7,8   34ns   50ns    pass
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zephyr 发表于 2002-10-19 14:03:00
哦,这样呀,抱歉,我上午看错了。
怎么会这样哪,你查查是不是线对接错了,是接的1236吗?
还有,可否换个牌子的模块打上试以下,我怀疑模块有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
雨毅 发表于 2002-10-19 18:22:00
不会啊!

因为MAP是对的,所以不可能是线打错了!

我也换过3,4个模块但结果还是一样!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆