即变水量,又变风量的空调机组控制方法....

[复制链接]
basystem 发布于: 2004-3-6 20:55 719 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在调一个系统,有43台带变频器的空调机组,用到了一个既变风量又变水量的控制方法,就是在负荷大的时候,先开大水阀,在水阀开到一定开度,如果系统还不能达到要求,增大风机转速,请问各位同行,使用这种调节方法要注意什么细节?那位朋友有这种工程的经验?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xingl 发表于 2004-3-7 21:12:00
一般变风量控制是控制水阀开度去控制送风温度恒定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2004-3-7 21:38:00
谢谢你的留言,我做的这个项目不是变风量系统,因为它没有末端BOX,所以不能控制送风温度,只能控制回风温度.