千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

工程实例请教...

[复制链接]
neighborcat 发布于: 2002-10-18 14:58 419 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在正做的一个工程,概况:600个点,超5类,原来是装修公司做的布线(做强电的施工人员做的),测试后(microtest omniscanner2)不通过,降低标准,用5类测试,仍然不通过。主要是回损不通过。用的线是ROXTEX(来事达)线缆,因为装修已经完成,整改困难,想使用原有布线,更换工作区模块和配线间配线架(AVAYA产品)。但是做了几条样品后发现仍然存在回损不过的问题。请教各位大虾,是否因为接插件不匹配产生上述问题,以及,解决方案(最坏的方案是原有的不要,统统重新用一个品牌产品,但是装修要破坏严重)。
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sxfqd 发表于 2002-10-18 15:20:00
弱电线路装修队不会做的,前几天我做的工程也让装修队给做的很差
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tjxtzjs 发表于 2002-10-18 15:21:00
回波损耗一项不能通过的物理原因是信道内电阻不均匀。一般是因为打模块的质量(电阻不均匀)造成,也可能是模块本身质量不好造成。如果已经换了高质量模块和配线架并认真打过,而且信道内不再有连接件了,就是线本身的问题(也有可能是布线问题)。例如线缆使用的铜质量不好,铜线粗细不均匀或成缆前有较大损伤等。如果有连接件,常常是连接件处问题。
如果的确是线的问题,只有重新布线,无法纠正。
以上仅供参考。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
非洲咸带鱼 发表于 2002-10-18 16:52:00

跳线、模块、配线架、一样一样的换
要是还不行的话那就连线也换掉吧。他叫你作途省钱呀,还有就是不同的品牌有可能阻抗不匹配。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
娃哈哈 发表于 2002-10-18 17:18:00
赞同!!
一般来说不同的品牌阻抗还是匹配的。除非运气不好咯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
飞天明月 发表于 2002-10-19 10:45:00
我想出现这种问题的原因是以前布线用的线缆的质量的问题。
一般情况下,不同品派的接插件和线缆是可以兼容的。
西蒙就允许其他厂家的线缆和他混用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zzwnb 发表于 2002-10-19 11:44:00

你可以用同批线缆没有时行安装的线缆进行测试,如未过,说明线缆质量有问题,否则的话,可考察一下线路的走向中是否有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
柱子 发表于 2002-10-19 14:34:00

主要是接插件质量不好所致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
三月风 发表于 2002-10-19 16:59:00

但我怎么听说不同厂家的布线产品一般是不能通用的 ,只有六类以上的产品才能向下兼容哪 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
玻璃枪 发表于 2002-10-19 17:07:00
碰到过,强电队做弱电不行,大部分用的都是烂线,楼上几位说的有理,可以试一下。
但我认为重新部的可能比较大
文字
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
neighborcat 发表于 2002-10-21 15:14:00
工人爬到天花吊顶内后发现原有布线(部分)有断线连接的施工方法,也就是把外皮剥掉后用电工胶布直接粘贴,和各位大虾的判断完全一致,果然是线缆和施工存在问题。现在和甲方协商后决定将原有布线抽除,重新布线。
多谢各位大虾指教~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gjlyh 发表于 2002-10-21 15:18:00
一般来说,线缆本身与模、配线架等都是可以兼容的,所以,应该确保你的打线标准两头是一致的,且线序正确,应该测试可以通过。

                                试试!!!
我也同意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sxfqd 发表于 2002-10-21 16:03:00
工人爬到天花吊顶内后发现原有布线(部分)有断线连接的施工方法,也就是把外皮剥掉后用电工胶布直接粘贴,和各位大虾的判断完全一致,果然是线缆和施工存在问题。现在和甲方协商后决定将原有布线抽除,重新布线。
多谢各位大虾指教~~~~~


呵呵,解决了就好
回复 支持 反对