机房静电的危害和防护措施...

[复制链接]
科迅电子技术 发布于: 2018-6-20 10:54 177 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一、机房静电的危害:
静电对计算机硬件和系统软件都可能造成较大危害。静电对计算机系统造成的危害主要表现出以下现象:
1、磁盘读写失败,打印机打印混乱,通讯中断,芯片被击穿甚至主机板被烧坏等。
2、当静电电压较低时,静电放电产生的电气噪声会对逻辑电路形成干扰,引发优芯片内逻辑电路死锁,导致数据传输或运算出错,也可能对芯片形成轻微的物理损伤而提前老化或潜在失效;
3、当静电电压超过250V时,静电放电就能击穿电脑芯片了。
静电放电对电脑的破坏作用具有隐蔽性、潜在性、随机性和复杂性的特点。在引起电脑故障的诸多因紊中,静电放电是最大的隐患,将近1/2的电脑故障都是由EOS(过电应力)/Esd(静电放电)引起的。


二、机房静电的防护措施:
1、机房电磁屏蔽:机房电磁屏蔽的基本原理是依据“法拉第笼”,根据这一原理,机房空间内应设过金属屏蔽网或金属屏蔽空,屏蔽网间电气导通,可靠接地;机房内的金属门、窗、防睁电地板等,应使用金属导线吃最好是绝缘包央的导线)与室内的汇流排作等电位连接。机房宜选择在建筑物底层中心部位,其设备应远离外墙结构柱及屏蔽网等可能存在强电磁干扰的地方。


2、合理布线:
1)强电线路与弱电线路分开敷没,防止强电干扰;
2)布置信号线路的路由走向时,应尽量减少由线缆自身形成的感应环路面积强电、弱电分开敷设。
3)有的机房,预留的电源、信号线缆较长,在室内空间有限的情况下,需要被打卷存放,施工时要把打卷的线缆留出适当的长度后,割掉多余的部分,让线缆尽量平铺放置。
4)进人机房的线缆屏蔽层、金属桥架、光缆的金属接头等,应在进入机房时做1次接地处理,即与机房内汇流排可靠连接。
5)防静电地板下面的线缆,强电线缆与弱电线缆在地面平铺,距离很近,甚至相互交叉穿行,在工程中,应当把它们分开敷设,保持合理间距。


三、接地及等电位连接
接地是消除静电最基础的一环,接地的好坏直接关系到静电消除的效果。通常情况下,机房的接地采用共用接地装置,阻值一般要求不大于4欧。如果设备有特殊要求,应按照最小值接入。在工程中常用的做法:
1)是机房的接地干线采用钢质材料,截面积不小于16mm2,并与机房内没置的局部等电位接地端子板可靠连接。机房内的其他接地线路,与该接地端子板可靠连接,主要用于消除不同接地之间的干扰和反击。
2)是机房内的金属机柜外壳、金属设备外壳、线缆屏蔽层、金属桥架、屏蔽网(包括静电底板)等均与局部等电位接地端子板电气导通。


四、要求严格的机房还应增加的做法:
1)是保持机房适当的湿度。主要用于释放机房空气中游离的电荷,降低空气中电荷的浓度。机房的湿度应适当,以不结露为宜,以免因湿度过大损坏设备。根据机房的温度条件,在室内放过1个温度计,过度干燥时,开启加湿器;湿度过大时,开启除湿器(有**空调的,可以使用空调的除湿功能),将湿度控制在合理的范围内。
2)工作人员穿戴防静电服装,配带腕带:工作人员在进人机房前,应穿戴好防静电工作服,并在接触设备前,触摸一下接地良好的金属设施,释放身上的静电,在机房内操作的人员,长时间工作时,最好戴上腕带,腕带的另一端应就近可靠接至设备机架或外壳。
3)使用静电消除没备,在综合采取上述措施仍然不能满足系统运行要求时,可以使用一些静电消除没备,如电消除器、感应式静电消除器等,可以在一定程度上进一步缓解静电放电的危害。