高手:
    你好!因公司发展需要我被分配从事楼控工作,我公司做得是西门子的产品,但我对西门子的产品不熟悉,现在手头又有工程要设计,故此需向你请教一下问题!请赐教!
    1、西门子的DDC至配电箱用什么线缆最佳?
    2、DDC至各种传感器用什么线缆最佳?
    3、西门子楼控的各种程序是不是由MBC完成?它有输入输出点吗?
    4、UC和DPU的区别主要在什么地方?什么时候选UC什么时候选DPU?
    5、MEC的输入输出点有多少?
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cice 发表于 2004-3-2 14:19:00
说不清楚
加我qq
79305794
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2004-3-2 20:01:00
朋友,UC和DPU都已经停产了.至于其它线缆,所有的系统都是一样的.MBC和MEC的I/O点在设计手册上可以查到.你都已经在做方案了.不会连手册都没有吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sa 发表于 2004-3-2 22:42:00
多谢指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ice_fire 发表于 2004-3-3 13:36:00
如果需要联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
claud 发表于 2004-3-8 23:06:00
1、DDC线缆使用Belden1419A或其他符合24AWG标准的线最佳!
2、传感器线可是用普通屏蔽双绞线(RVVP2X1.0)。
3、MBC、MEC均可储存程序及所有数据库,MBC有点模块(PTM6.*),MEC有32个I/O点。
4、UC和DPU已停产,UC有UI、UO、DI、DO等点,DPU只有DI、DO点,你如果需要我还可以办你弄到!
5、见第三项!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sa 发表于 2004-3-9 11:40:00
Claud:你是做西门子吧!多谢你的指教!我想请问你有PPCL的中文版文件吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
叶欢 发表于 2004-3-9 15:33:00
我没做过西门子的系统,不过关于楼控的布线我的建议如下:
1.DDC的电源线一般采用1.5MM或2.5MM的单芯铜线.
2.自控系统的状态点(DI)和数字控制点(DO),一般采用1MM或1.5MM单芯铜线,或者采用RVVP1.0X2,非屏蔽软线。
3.自控系统的模拟输入(AI)和模拟输出(AO),一般采用3芯屏蔽线(RVVP1.0X3).距离远的话选用1.5MM的
4.DDC间的网线一般采用1.0MM的屏蔽双绞线
5.AWG这个是欧美标准的线径标记,AWG18相当于国内0.75MM的标准,AWG后的数越小线径越大,这个可以查查相关资料就能找到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
basystem 发表于 2004-3-10 21:08:00
数字点一般使用单芯塑料护套电线,也就是单护套的BV1.0或双护套的BVV1.0,模拟量的一般使用屏蔽双绞线,电阻信号的可以使用RVVP2*1.0的,其它需要供电的传感器/执行器可以使用2根RVVP2*1.0的或者RVVP4*1.0的,电源和信号也可以使用公共点COM,就用3芯也可以.在200米长度内,用1.0的线就好了。如果超过这个长度,可以考虑使用1.5的.至于系统总线,如果跑9600或19200,使用好点的1.0双绞线应该没有问题,但是如果上到38400的话,就建议使用原厂线或厂家支持的标准和品牌了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xinkangyt 发表于 2004-3-11 08:48:00
谢谢9楼的朋友,一直很留意你的回帖,都是很有用的。你的现场经验一定很丰富吧。
    我也是做BA,不过只做设计(初学),只去过一次现场,没机会去。以后有问题还要向你请教啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ice_fire 发表于 2004-3-11 13:07:00
西门子MBC/MEC控制器的用线规范:
电源线:12AWG(20A)或14AWG(15A)
DO     :14AWG至22AWG                                 -
DI      :14AWG至22AWG                                230米
AO     :18AWG至20AWG                                230米
AI      :18AWG至20AWG                                230米
BLN总线:24AWG屏蔽双绞线                            1000米
FLN总线:24AWG屏蔽双绞线                            1000米   
EXP总线:24AWG屏蔽双绞线                            61米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ice_fire 发表于 2004-3-11 13:16:00
西门子楼控的各种程序是不是由MBC完成?它有输入输出点吗?

MBC和MEC是同级别的。都能完成PPCL程序。MBC要买模块才能有输入输出点。

MEC的输入输出点有多少?
           DI          DO      AI     AO          扩展模块
MEC-100     8           8         8       8              无
MEC-101     16         4         8       4               无
MEC-200     8           8         8       8              有(8个点)
MEC-201    16          4         8        4             有(8个点)
MEC-210     8           8         8        8             有(8个点)
MEC-300     8           8         8        8             有(8个点)
MEC-310     8           8         8        8             有(8个点)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
nwpuzq 发表于 2004-5-27 20:07:00
<P>我是西门子公司的工程师,现还有大量uc存货,价格也很便宜,大概六千块一台,需要NWPUZQ可跟我联系</P><P>qq:228446944</P><P>email:NWPUZQ@21CN.COM</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jessy_ci 发表于 2004-5-28 13:42:00
帮不上忙,我们公司用的都是S7的PLC
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lhz81 发表于 2004-5-29 00:14:00
、西门子的DDC至配电箱用什么线缆最佳?
   2、DDC至各种传感器用什么线缆最佳?RVVP2*1.0
   3、西门子楼控的各种程序是不是由MBC完成?它有输入输出点吗?no  MEC同样可以完成程序控制的
   4、UC和DPU的区别主要在什么地方?什么时候选UC什么时候选DPU?已经停产了 由MEC扩展模块代替为MBC的LAN
   5、MEC的输入输出点有多少?MEC最基本的是8DI 8DO 8AI 8AO(MEC100系列)后有2**/ 3** /4**系列了 4**为最高了


回复 支持 反对