跳转到指定楼层
机房空调维保服务接到甲方设备故障通知后迅速响应,指导甲方作简单的应急处理的同时,3小时内到达现场进行故障处理。如需更换配件,在6小时内提供配件并更换,提供24小时×365天的全天候服务。

一看:就是看压力表、温度计、电流表的指示值、看压力继电器、压差继电器,温度继电器的调定值大小,看油位、液位的高低,看低压管结霜、结露,冷却水量、冷冻水量的大小,看连接处有否油迹等,以及运行记录所显示的变化趋势。

二听:听机房空调制冷机操作人员反映制冷装置的情况,听机房空调压缩机各部位运行时的噪声,听制冷剂在膨胀阀里的流动声音。
机房空调压缩机运行中的各种声音:开启式制冷压缩机在正常运转时,一般都会发出轻微而均匀的“嚓嚓”声或阀片轻微的“嘀嘀”声。当运转不正常时。如机房空调压缩机液击时出现的声音为“嗵嗵”声,轴封的干摩擦声为“吱吱”声;机内金属撞击发出“哒哒”声,说明机内运动件有松动现象;传动带损坏后的声音为“啪啪”声,飞轮键糟配合松动的撞击为“哐哐”声。机组振动声大多为地脚螺母松动引起的。膨胀阀内制冷剂正常流动声为轻微的“咝咝”声,较响的“咝”声或断续的“咝”声都说明工作不正常。

三摸:摸系统管路和部件的冷热程度,变化和发热的趋势以及机房空调设备振动情况。机房空调压缩机启动15min后,摸其前后端盖的温度,一般不超过30℃,若烫手则温度过高,应停机检查;摸过滤器表面温度,温度较低,甚至结露,说明它已被堵塞;摸压缩机吸、排气管,正常情况下吸气管应结露结霜,排气管应较热,否则为不正常。

四闻:如闻到胶皮和塑料臭味,则可肯定电线过热;如闻到刺激性氨臭,则系统有泄漏处;如润滑油有焦糊味,则油已变质。

五分析:运用专业的基本知识,根据以上人的感觉器官(眼、耳、鼻、手)的反映来判断,就可较易地找到故障原因,并有的放矢地去解决。
机房空调安装的重要性:“三分设计,七分安装”,空调机组的安装是空调工程中重要的环节之一。空调安装质量的好坏直接影响到日后的使用效果和运行寿命。只有经过良好的安装,空调机组才能发挥出优良的制冷效果,低故障率以及较长的使用寿命。