六类网线布线需要注意什么?...

[复制链接]
科迅电子技术 发布于: 2018-5-23 11:13 259 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
六类在传输速率上可提供高于超五类2.5倍的高速带宽,在100MHz时高于超五类300%ACR值,现在好多地方都开始使用六类网线进行数据和监控系统的布线传输。

施工前需要注意的问题
在施工前,必须仔细查阅其他专业的施工图纸,尤其是土建结构施工图、水、电、通风施工图。因为水平路由的长短将会对系统的等级有一定的影响,而土建结构施工图、水、电、通风施工图对水平布线子系统管线路由的走向影响最大。可利用AutoCAD绘出三维大样图,在大样图上注明其它专业管路的走向、标高以及各种管路的规格型号,制定出最优敷设管路的施工方案,满足管线路由最短,便于安装的要求。

水平布线的方法:
钢管暗敷设法
吊顶内走线槽、线槽至信息点之间采用钢管连接方法

地面线槽暗敷设法
其中地面线槽暗敷设法适用于较高档的智能大厦。大厦内布置的信息点密集、大开间需要打隔断的办公场所,它的特点是投资比较大,工艺要求高,施工比较困难。

良好的安装质量,可以使水平布线子系统在其工作周期内,始终保证良好工作状态和稳定的工作性能,尤其对于高性能的通信线缆和光纤,安装质量的好坏对系统的开通影响尤其显著,因此笔者认为在安装线缆中,要严格遵守EIA/TIA569规范标准。

综合布线系统所选用的线缆、信息插座、跳线、连接线等部件,必须与选择的类型一致,如选用5类标准,则线缆、信息插座、跳线、连接线等部件必须为5类;如系统采用屏蔽措施,则系统选用的所有部件均为屏蔽部件,只有这样才能保证系统屏蔽效果,达到整个系统的设计性能指标。

六类线缆的特性
1、线缆拉伸张力
不要超过线缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使线缆中的线对绞距变形,严重影响线缆抑制噪音的能力,以及严重影响线缆的结构化回波损耗,这会改变线缆的阻抗,损害整体回波损耗性能。

2、线缆弯曲半径
避免线缆过度弯曲,因为这会改变线缆中线对的绞距。如果弯曲过度,线对可能会散开,导致阻抗不匹配及不可接受的回波损耗性能,另外会改变线缆内部4个线对绞距之间的关系,进而导致噪声抑制问题。一般情况下,线缆弯曲半径不得低于安装后的线缆直径的8倍。对典型的六类线缆,弯曲半径应大于50毫米。

3、线对散开
在线缆端接点,应使线缆中的每个线对的绞距尽可能靠近数据中心。线对绞距由电缆制造商计算,改变线缆绞距将给线缆性能带来不利影响。尽管ISOTIA超五类布线标准规定了线对散开的长度(13毫米),但它们没有对六类布线作出此类规定,目前的建议是遵守制造商提供的建议。

4、线缆压缩
避免使线缆扎线带过紧而压缩线缆。线缆过紧会使电缆内部的绞线变形,影响其性能,一般会使回波损耗更明显地处于不合格状态,回波损耗的效应积累起来,每个过紧的线缆扎线对都会提高总损耗。建议使用挂钩和环形线缆扎线带。

5、线缆打结
在从卷轴上拉出线缆时,要注意线缆有时可能会打结。如果线缆打结,应该视为线缆损坏,应更换线缆。安装压力会使安装人员弄直线缆结,但是,损坏已经发生,在线缆测试时会检测出来。

6、线缆重量
六类线缆的重量大约是五类线缆的两倍,一米长的24条六类线缆的重量接近1.0公斤,而相同数量的五类或超五类线缆的重量仅0.6公斤。在使用悬挂线支撑线缆时,必须考虑线缆重量,建议每个悬挂线支撑点每捆最多支撑24条线缆。

7、成捆线缆中的线缆数量
在任意数量的线缆以很长的平行长度捆在一起时,具有相同绞距的成捆线缆中不同线缆的线对电容耦合,会导致串扰明显提高。这称为“外来串扰”,消除外来串扰不利影响的最佳方式是最大限度地降低并行线缆的长度。
8、线缆护套剥开
在线缆端接点上,端接后从外皮到数据中心露出的线对必须保持到最小,对于没有必要剥开线缆护套,可以把导线直接接到数据中心上。TIAISO布线标准规定了剥开的护套长度,通过使剥开的护套长度达到最小,保证了线缆内部的线对绞距,以实现最有效的传输通路,在IDC上剥开的护套过大将损害六类布线系统的NEXTFEXT性能。