千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖

可燃气体探测器器量程数值设定方法...

[复制链接]
peteryan 发布于: 2018-5-23 09:54 962 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    了解可燃气体探测器量程数值设定办法能够依据现场运用环境及需求来按需修正。
  大多数可燃气体报警器的报警点设置的读数是在0100%LEL之间,它的增量是1%LEL改变的量值,由于规范都运用LEL的百分数来制定风险程度目标,一般的警报极限是10%25%LEL,在许多仪器上的设定值都设为20%LEL。但不论何时,一旦读数超越50%LEL都意味着可能存在焚烧的风险或者是非正常状况,50%LEL是监测易燃易爆气体或混合物最保守的或最高能够承受的警报设置点,绝对安全的环境中一定是0%LEL。索富通生产的SST-9801B类型可燃气体报警器设定报警点为20%50%LEL
  在可燃气体探测器上修正报警点的办法:当数码显现窗显现“时,按“功用”键,进入修正报警点,数码管显现“L20”,按“下键”键,每按一下削减1,或者按“上键”键,每按一下添加1,能够在025范围内进行调整。修正完后按“功用”键保存并返回到功用选项。如要抛弃修正,按“消音”键抛弃修正返回到正常监控状态。
当然不同品牌类型的可燃气体探测器操作稍有差异,包含一些产品这数值可能需求厂家来调整。
了解更多可燃气体探测器http://www.dnfire.cn/category-81-b0.html

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城