千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (8) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6246 |主题: 38726

发新帖
打印 上一主题 下一主题

机房动环监控系统各解决方案的优缺点?...

[复制链接]
科迅电子技术 发布于: 2018-5-9 17:18 235 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
良好的机房环境是保证机房内设备高效率运转的基础。机房环境在设备维护中发挥着不可忽视的作用。如果使用环境不能满足使用要求,就会直接影响系统的正常运行,加速元器件及材料的老化,缩短设备的使用寿命。

机房环境动力监控系统各个解决方案的优缺点
1、嵌入式机房动力环境监控系统的优缺陷
跟着嵌入式系统的硬件功用增强及协议底端解说完结,可完结底端收集、底端协议解说、一致编码、自动上报。
现场补监控设备由监控主设备完结底端收集和协议解说,对上经过一致编码的协议与监控主机通讯、并选用自动上报机制,以节约带宽及减少网络数据流量。
优点:监控内容全部、布线简练、实时数据传输功率高。
缺陷:虽然选用嵌入式解说、自动上报传输机制,但监控数据由监控主机接纳,假如网络毛病或监控主机呈现毛病,监控仍将缺失。

2、多串口服务器动力环境监控系统优缺陷
跟着1~16口多串口服务器的完善及遍及,新的动环监控系统运用其替代计算机多串口卡的运用,处置了被监控设备与监控主机远间隔布线的麻烦,将现场RS232/RS422/RS485设备接入多串口服务器,经多串服务器TCP/IP网络传送至监控主机,传输间隔不受布线约束,并可节约布线。其完结的功用与多串口卡的功用类似,将串口数据网络打包,通明传输到监控主机。

优点:监控内容对比全部、布线简练、多串口服务器接入快捷。
缺陷:选用通明传输机制,设备通讯协议解说由监控主机完结,假如网络毛病或监控主机呈现毛病,监控将缺失;因经屡次接口变换,毛病风险增加;选用点明式收集机制,协议解说由监控主机完结,网络数据流量大、带宽压力大。

3、传统动力环境监控系统的优缺陷
跟着计算机的处置能力增强、网络的运用遍及,工控计算机(亦称为:监控主机)投入动力监控系统中,选用多串口卡的方法完结对底端动力设备的收集,并完结联网传送实时数据。

如下图所示:各动力设备智能通讯口(RS232/RS422/RS485)或许增加的收集模块经过工程布线引至工控机(运行动力监控系统收集程序的电脑),由工控机完结协议解说及数据处置。

优点:监控内容对比全部、构造清淅
缺陷:工程布线对比杂乱、布线本钱高、依靠工控机功用;设备通讯协议解说由工控机完结,假如工控机呈现毛病(工控机毕竟是一台电脑,7*24*365天作业,硬盘、内存、主机、电源、病毒导致的毛病率高),监控将缺失,构成监控临时盲区。工控机需供给合适的装置环境:供电、环境温度、装置机架等。五、早期机房动力环境监控系统

4早期动环监控系统采用单节点非联网型监控系统,各节点**工作,只能对机房简易的参量进行监测:环境温湿度、漏水、烟感、门磁、市电有无、重要配电开关等,基本上基于简易的开关量及少量模拟量的监测。监控主设备在本地完成采集,通过PSTN电话系统或者SMS短信系统将告警通知机房负责人。

优点:监控成本低、实现便捷。
缺点:监控内容简陋、及时性差、无法提供完善的管理体制、事后分析缺乏数据支持。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城