千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (8) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6217 |主题: 38693

发新帖

机房的防雷方案有哪些?...

[复制链接]
科迅电子技术 发布于: 2018-4-26 14:31 201 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
雷击可以产生不同的破坏形式为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防雷方案的设计。现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应包括两个方面:直击雷的防护和感应雷的防护,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。

防雷方案:
1.电源系统的防雷与过电压保护
由于贵处机房电力供给是由大楼的建筑物主配电引入。电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施。因此,对于UPS电源系统的雷电防护,我们采取以下的防雷保护方案:
1UPS电源系统的防雷保护
从机房目前的情况来分析,供电线路穿越各级防雷区,考虑到机房各种不同用电设备的耐过压的能力,我们建议采用如下的电源系统防雷方案,以达到最佳的防护效果和最经济的投入。由于机房UPS不间断电源设备是用于为机房内系统各用电设备提供稳定、可靠和高质量的用电环境唯一的重要设备,并且是由市电供电输入机房的主要途径,所以我们将电源系统防护的重点放在了对UPS不间断电源的保护上。
在机房专用配电柜、UPS电源做两级输入防雷保护。具体的防护措施为:
一级保护:在机房配电柜前装三相电源防雷器(单相电源防雷器)。
二级保护:在UPS电源前装三相电源防雷器(单相电源防雷器)。
(**保护):在重要设备处装电源防雷插座。

2)通讯系统的防雷与过电压保护
通讯系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括网络通讯线路、专线、微波通信线(天馈线)、视频线路等;根据贵方提供的机房情况信号线路都可能用光纤传输,所以可以不做保护,但光纤两端要接地。如有光端机,光端机需保护。如不选用光纤则需按信号线路种类选取防雷器。

3)安装、接线
a.防雷器起到的作用是对雷电流的吸收和泄放作用。所有的防雷产品必须接地。
b.防雷器串联/并联在被保护设备与信号通道之间;
c.信号防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装,不能接反;
d.把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,接线越短越好,最长不能超过1m

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城