光纤的现场工程测试分一类测试(tire1)和二类测试(tier2)。一类测试是用光源和光功率计测试光纤的衰减值,并依据标准判断是否合格,附带测试光纤的长度;二类测试是“通用型”测试和“应用型”测试,主要就是测试光纤的衰减值和长度是否符合标准规定的要求,以此判断安装的光纤链路是否合格。在仪器中先安装光纤测试模块,然后开机挑选一个测试标准,随后即可进行正常测试。测试结果存入仪器中或稍后用软件导入计算机中进行保存和处理。仪器会根据选择的标准自动进行判定是否合格。

应用型测试是主要诊断具体某种应用进行测试。例如,计划要上千兆光纤设备,需要测试一个光纤是否能支持1000BaseF(千兆以太网光纤链路)的这种具体应用。可以在仪器中选择对应标准进行测试,并自动进行合格判定。

用测试光纤衰减值的方法来认证光纤链路质量,这种方法被称为“一类测试”(tier1)。对于要求高的用户,为了保证光纤链路的各个结构元素都合格(光纤、接头、溶接点、插座等),确保高速应用的质量,需要在一类测试的基础上,增加测试OTDR曲线,判断链路中的溶接点。连接点等质量是否符合要求,这种测试就叫做“一类测试”。

二类测试需要选择具备二类测试功能(OTDR+衰减+长度测试)的测试仪

除了一类测试和二类测试之外,部分高端用户对光纤链路还有视频检测和链路结构测试的需求。视频检测可以用光纤显微镜来检查跳线插头断面的洁净度、椭圆度、同心度、光洁度、突台等,以此帮助确认跳线的质量水平是否合乎要求,也可以根据OTDR曲线指示的位置,检查插座的类似质量指标。